XXX DCS项目采用美国Honeywell公司的Experion TM PKS分布式控制系统,实现对过程数据的高性能采集、控制和监视。系统的结构采用冗余服务器、冗余控制网络以及冗余电源的模式,其中包括2台工程师站、4台操作员站、C200过程控制器和过程I/O接口。
工程师站主要用来实现对系统的配置与组态,同时作为系统的数据服务器实现对过程数据的保存以及存档。
操作员站是最重要的人机交互界面,主要用于对生产现场的监视和管理。其中一台工程师站兼做操作员站使用。
C200控制器由机架、电源、控制器处理模件(CPM)、ControlNet接口,冗余模件和I/O连接模件所组成,完成对过程的控制、与过程I/O接口的通信,通过监控网络将数据传送到服务器等功能。
过程I/O接口主要包括接线端子、输入/输出(I/O)卡件和连接电缆等,主要实现对数据的采集、处理和工程单位的变换。
Experion TM PKS系统的网络由上到下分为信息网络、监控网络和I/O网络三个层次。信息网络用于操作员站与工程师站的通讯;监控网络实现C200控制器与服务器的互连;I/O网络实现C200控制器与PM I/O模件的通讯以及PMI/O模件与现场接线端子FTA的联系。
2 硬件配置说明
2.1 工程师站
本系统工程师站采用冗余服务器的配置,总体硬件配置情况如下: 

名称    型号    数量
服务器    DELL PoweredgeSC1420 1GBRAM 73GBSCI HDD DVD-RW    2
显示器    DELL 19"Ultrasharp™液晶显示器    2
键盘    DELL PS/2 104-key    2
鼠标    DELL USB    2
交换机    3COM 3C16974    1
交换机    华为S1008D    1
网络适配卡    DCN-530TX    2
PCIC卡    TC-PCIC01K    2
服务器软件环境:
操作系统    Windows 2000 Server 英文版
应用软件    Experion PKS   R201
2.2 操作员站
本系统提供五台操作员站,其中一台工程师站兼做操作员站使用。另几台操作员站的配置为:
名称    型号    数量
计算机    DELL Optiplex (TM) GX280 P4  2.8G   1GBRAM 40GBHDD    4
显示器    DELL 19"Ultrasharp™液晶显示器    4
键盘    DELL PS/2 104-key    4
鼠标    DELL USB    4
网络适配卡    3C905B-TX    4
操作员站软件环境:
操作系统    Windows 2000 Server 英文版
应用软件    Experion PKS   R201
2.3 C200过程控制器
C200过程控制器的具体配置为:
名称    型号    数 量
C200控制器    TC-PRS021    1
控制网络通讯模件    TC-CCR013    1
后备电池模件    TC-PPD011      1
PM I/O 连接模件    TC-IOLI01    1
控制器电源模件    TC-FPDXX2    1
10 槽控制器机架    TC-FXX102    1
控制器空槽盖板    TC-XXXXX2    4
2.4 过程I/O接口
过程I/O接口包括2个15槽文件卡板箱以及各类信号的接线端子FTA模件。I/O模件以卡件的形式插放在文件卡板箱中,并且通过专用电缆与FTA模件相连。主要配置如下:
名称    型号    数量
15槽文件卡板箱    MC-HPFX02    2
16路模拟量输入模件    MC-PAIH03    11
16路模拟量输出模件    MC-PAOY22       2
32路开关量输入模件    MC-PDIY22    7
32路开关量输出模件    MC-PDOY22    5
32路低阶信号输入模件    MC-PLAM02    5
16路模拟量输入FTA    MC-TAIH12    11
16路模拟量输出FTA    MC-TAOY22       2
16路热电阻输入FTA    MC-TAMR03    6
16路热电偶输入FTA    MC-TAMT03    3
32路开关量输入FTA    MC-TDIY22    7
32路开关量输出FTA    MC-TDOY22    5
低阶信号输入配电器FTA    MC-TLPA02 &n



glueyu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:113
  • 注册:2005年6月22日
发表于:2006-10-27 10:33:00
1楼
谢谢!阿拉对DCS有了一个基本了解!

danylove

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2006年3月26日
发表于:2007-01-04 10:01:00
2楼
很好的文章,学习中

王宝松

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2004年11月01日
发表于:2007-01-04 10:23:00
3楼
还有关于PKS更好的文章吗?写的比较不错

救命呀!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2007年5月04日
发表于:2007-05-08 10:44:00
4楼

激情如火&&柔情似水

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2006年2月08日
发表于:2007-08-18 13:14:00
5楼
不错!

biyeee

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1234
  • 注册:2006年7月18日
发表于:2007-08-22 01:27:00
6楼
写得很好,我们公司的系统和你们的差不多,不过在“监控网络”中,我们公司用的是以太网。

张TOM

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2004年11月02日
发表于:2007-09-19 15:24:00
7楼
 不错!

laohudahu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:313
  • 注册:2006年11月23日
发表于:2007-11-15 20:06:00
8楼
表现不错!
多多努力!
以竟效尤!
善莫大焉!

kkdro1984

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2009年4月01日
发表于:2010-03-06 16:34:19
9楼
真的不错 还有更详细的么  例如 平均无故障时间和故障修复时间这些细节的东西

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师