今天我们公司有一台施耐德atv61的变频器出了故障客户给我们让我们返修,可是这台变频器已经过了质保,只得自己先琢磨琢磨是哪里出了问题,我们经理说是先要测一下逆变电路是否正常,就用了下面的方法,可是我不太明白原理是什么,希望有哪位大神看了之后明白其中道理的给小弟解释一下 ,万分感谢!!!!!!!
(用万用表二极管档位来测量)
一. 输入端的检测
黑表笔接PA+,红表笔分别接R、S、T,通了出现了三个相同的数值,表笔反过来接不通万用表上显示1。
红表笔接PC-,黑表笔分别接R、S、T,通了出现了三个相同的数值,表笔反过来接不通万用表上显示1。
表明输入侧的电路正常。
二. 输出端的检测
红表笔接PC-,黑表笔分别接U、V、W,通了出现了三个相同的数值,表笔反过来接不通万用表上显示1。
黑表笔接PA+,红表笔分别接U、V、W,通了出现了三个相同的数值,表笔反过来接不通万用表上显示1。
(这里的P0是直流母线正极性,PA/+和PC/-是到制动电阻的输出,PB是直流母线-极性)