电机在工频下正常运行,可是在变频器下0~6HZ不运行 点击:347 | 回复:4



时空——王者之师

    
  • 精华:2帖
  • 求助:234帖
  • 帖子:480帖 | 4472回
  • 年度积分:66
  • 历史总积分:31282
  • 注册:2008年6月06日
发表于:2012-11-09 09:50:52
楼主

电机在工频下正常运行,可是在变频器下0~6HZ不运行,然后动一下报电机过载?

请问大家,这个问题主要产生原因?怎么解决?

扩展阅读:

浅析变频器的低频特性及改善方法http://bbs.gongkong.com/Details/201211/2012110821360200001-1.shtml


楼主最近还看过



QHDTHL

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 1366回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14740
  • 注册:2006年12月21日
发表于:2012-11-09 10:30:15
1楼
变频器此时的输出功率不够克服外界负载,所以变频器就会报电机过载,当变频器的输出功率达到克服外界负载的时,电机转动起来就好了。

hls63

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:489
  • 注册:2008年6月24日
发表于:2012-11-09 10:59:16
2楼
低频转矩不够,加机械减速机构或改用矢量变频器

fbltl123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 211回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:255
  • 注册:2008年6月27日
发表于:2012-11-09 21:01:02
3楼

是0-6Hz变频器输出的电流太小,你是V/F控制,改为矢量控制会好的

 

纵横军团嘉兴小杨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 208回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1127
  • 注册:2010年5月01日
发表于:2012-11-09 22:06:16
4楼
转距提升  或矢量控制