引用 四楼的图
太危险 变频器 输出 在使能断开之后 有一个 较长的减速时间 这时候如果工频切入 相当于 相间短路
其二 如果变频和工频 切换时间足够长 km1 断开 km2闭合的瞬间 因为 变频器内部直流母线电压很低 变频器逆变部分会通过续流二极管全全波整流 此时的状态如图一 变频器主电路图所示 没有经过类似r1的充电电阻保护 瞬间的充电电流是非常大的
这种接线方法 在 小功率下 确实能够运行 而且 电机工频的时候 变频器 也会显示 但是稍微有一点误操作 那就等着听响 放炮吧 教新人 不能用这种方法 把简单的问题 复杂化 会带来严重的 设备和人身安全隐患
此双接触器频变频转换主电路图 把km1移动到 变频器下口 为正解
严重支持 EastW 的一次线架构 (参考EastW的一次线路图
变频器的进线出线分别 设置接触器
这个多加的一个 变频器 入线 接触器 有两个好处
第一 使用 工频的时候 变频器可以完全停机 操作面板不显示
第二 一旦变频器 出现故障 如果没有这个km1 作为输入切断装置
断路器 QF1会跳闸 短时间内 工频也没有办法启动
说得很到位啊,学学了: E+H www.endress-h.com/
E+H物位计 www.endress-h.com/
E+H电磁流量计 www.endress-h.com/
Pilz :www.pilz-zh.com/
皮尔兹:www.pilz-zh.com/
皮尔兹安全继电器:www.pilz-zh.com/
pilz安全继电器:www.pilz-zh.com/
皮尔兹继电器 :www.pilz-zh.com/
邦纳 : www.banner-cn.com/
HAWE www.hawe-zh.com/
哈威 www.hawe-zh.com/