单项220V马达是否可以用变频器调速? 点击:3959 | 回复:13



老山

    
  • 精华:0帖
  • 求助:14帖
  • 帖子:26帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2003年3月19日
发表于:2012-10-24 15:00:28
楼主
今天来了一台国产新设备,里面有一单项220V马达,调速是用的AB变频器来调速的。这样可行吗?我看国外调速马达都是三项的,国内怎么单项的也可用变频器来调速?单项马达不都是电容启动后,另一组运转。单项调速它是怎么实现的?有点不明其原理。请那位专家指点下。谢谢!



工控帅哥

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2012年10月17日
发表于:2012-10-24 15:38:28
1楼

不可以的 以前没哟够哦呀

cgy112

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:7帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:261
  • 注册:2010年4月28日
发表于:2012-10-24 15:58:06
2楼

不可以,短时间看不出

时间长了就会烧东西的

davie1205

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:15帖 | 172回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:266
  • 注册:2003年5月18日
发表于:2012-10-24 16:01:37
3楼

不可以的,变频器的输出电压不是完整的波形

 

ahukuaipao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2745回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7439
  • 注册:2011年12月12日
发表于:2012-10-24 16:38:20
4楼

很好奇怎么调的???楼主上个图看看。。。

老山

  • 精华:0帖
  • 求助:14帖
  • 帖子:26帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2003年3月19日
发表于:2012-10-24 17:00:38
5楼

单项220V电进变频器,马达接变频器输出端任意两项,空一项。就这样。

方才机械

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:19帖 | 410回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1545
  • 注册:2008年11月11日
发表于:2012-10-24 19:04:05
6楼

有一个是要究正的,单相电机也有双值电容的,罩极的,电感式的好几种,呵呵,记得没错的话台达也有单相电机专用的变频器,找找吧,只有你想不到,没有什么人做不到的只是时间问题,兄弟们

专用变频

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 113回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:193
  • 注册:2002年3月21日
发表于:2012-10-28 01:21:34
7楼
单相电机专用变频器(单相输入单相输出):0755-81256643,QQ:646163781

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2012-10-28 07:39:41
8楼
有单相变频器吗?没见过。如果是单相电容电机,用变频方式是否合适?没用过,看大家意见。

shidaiwuxian

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2012年10月24日
发表于:2012-10-29 13:15:43
9楼

三相变频常见,单相的在日本的机械上常见,我公司也做单相变频器,有相关的技术需求咱们可以相互探讨,2689931003 QQ

huangleihe

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2009年9月01日
发表于:2012-11-05 20:31:48
10楼
没有实践就没有发言权,我有试验过60w的电容启动电机,用200w的变频器 有日立和安川的做的电箱,客户是个收料盘,料长了电机转动收料5s 料接触到下面的接近开关,又启动,直接变频器驱动单相电机,空一相不接,然后启动使用正常,不过低于25hz的时候不好,三相电相位差120度,可是单相的话转到一个角度的时候力矩很小,拖不动的感觉,只有在30hz以上调速,力矩就够了,但是对于200w以上的那些单相电机我没有试过不敢说,我试过0.75kw 变频器带0.75kw 电机,开机启动就是oc 启动电流太大了,不行,如果改成1.5或者2.2的估计应该可以,不过没有试验。

苏eey477

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2009年11月23日
发表于:2012-11-05 21:01:37
11楼

只有想不到的,没有做不到的。

时三——王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1058回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5014
  • 注册:2008年10月14日
发表于:2012-11-05 21:06:22
12楼
有搞家用空调的进来介绍一下。

huangleihe

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2009年9月01日
发表于:2012-11-06 22:06:43
13楼
家用空调的变频器也是三相的哦,不过是三相220v的然后压缩机是三相220v的压缩机,跟电容没有关系的。