PLC安装环境的基本要求 点击:398 | 回复:0



酷客

    
  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:31帖
  • 帖子:1460帖 | 7990回
  • 年度积分:457
  • 历史总积分:59176
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2012-10-06 06:56:05
楼主

                                          PLC安装环境的基本要求

1、安装环境的基本要求
不同厂家生产的PLC,其安装环境的要求有所区别,但总体来说,PLC的安装都应遵循如下的共同原则:
    ①安装必须牢固,避免在设备使用与运输过程中的跌落与振动。
    ②安装有PLC的电气柜,应尽量避免布置在有强烈振动与冲击的场所(PLC对振动与冲击的要求可见表7-5.1)。
    ③避免在周围有腐蚀性气体、可燃气体的场所安装。
    ④避免在周围有灰尘、导电粉尘、油雾、烟雾、盐雾的场所安装。
    ⑤避免在高温、多湿的场所或者低温的环境安装(PLC对温度与湿度的要求可见表7-5.1)。
    ⑥尽量避免PLC与高压电器设备(3000V以上)布置于同一电气柜内。
    ⑦尽量避免PLC与容易产生干扰的电气设备布置于同一电气柜内,以及使用同一电源,在不可避免时,应采取必要的措施。
    ⑧避免在周围有强磁场、强电场的场所安装PLC。    
    2.温度、湿度、振动、冲击的要求
    PLC对使用环境的温度、湿度、振动、冲击方面的基本要求一般如下:
    (1)温度  
    PLC使用时的环境温度一般应在0~55℃的范围内(保存时的温度为-20~70℃),同时应防止在阳光直接照射的场合使用。
    当环境温度无法满足以上要求时,应采取相应的措施,如在电气柜上安装空调等,保证PLC的环境温度在允许的范围。
  (2)湿度
  PLC使用的环境相对湿度一般允许为20%~90%,应避免温度变化过快所造成的结露。
  当环境湿度无法满足以上要求时,应采取安装自动除湿装置等措施。特别是冬天,在供暖装置有可能出现停止的场合,应采取必要的措施,防止温度变化造成的结露。
    (3)振动
    PLC对安装环境的振动有一定的要求,而且抗振动性能与PLC的型号(结构形式)与安装方式等因素有关。
    在结构上,一般来说I/O点固定的一体化PLC,或是基本单元加扩展型PLC的基本单元,其抗振动的性能要优于模块化结构的PLC。在安装方式上,利用螺钉安装的PLC,其抗振动的性能要优于导轨安装的PLC。
    通常情况下,利用螺钉安装的I/O点固定的一体化PLC,或是基本单元加扩展型PLC的基本单元,允许的振动强度为l9.6m/s2 (2G)左右,采用导轨安装时为9.8m/s2 (1G)左右。利用螺钉安装的模块化PLC,允许的振动强度为9.8nr/s2(lG)左右,采用35mm标准导轨安装时为4.9m/s2( 0.5G)左右。
  (4)冲击
  PLC对安装环境的冲击同样有一定的要求,而且冲击性能与安装方式等因素有关。
  通常情况下,利用螺钉安装的安装PLC,允许的冲击强度为15~30G(147~294m/s2),采用导轨安装时为147m/s2左右。
    在具有强烈振动与冲击的场合,应采取必要的防震措施。
    对于SIEMENS公司生产的S7系列PLC,环境的具体要求如表7-5.1所示。
PLC安装环境
    3.安装空间的要求
    PLC安装空间直接影响到PLC的散热。PLC对安装空间的一般要求如下:
    ①PLC与其他电器间一般应保证垂直方向大于lOOmm、水平方向大于50mm的空间距离,并保证通风良好。
  ②PLC与其他电器或者电气柜门间的前后空间距离,一般应保证在50mm以上,并保证通风良好。
  ③在PLC的下部,应避免直接布置强发热元件(如加热器、变压器、能耗电阻等)。
  ④尽量采用垂直安装的方式安装PLC,水平布置直接影响到PLC的散热。
  ⑤PLC不应安装在电气柜的门、顶面、底面、侧面等部位。
  ⑥必须保持PLC通风窗的畅通,在使用前一定要取下通风窗的保护纸。