变频器起动电流大怎么办? 点击:1290 | 回复:10



Smile-

    
  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2786帖 | 22283回
  • 年度积分:284
  • 历史总积分:144015
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2012-10-03 09:16:23
楼主
11KW的水泵,用15KW的变频器,工频可以正常起动.用变频起动时,电流上来特别快.一下子变频器就过流保护了.有时会上来慢一些.不知是何故?请各位师傅分析一下.用万用表量过三相阻值都差不多.


楼主最近还看过



wushibing

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 331回
  • 年度积分:251
  • 历史总积分:3496
  • 注册:2008年2月03日
发表于:2012-10-03 09:45:25
1楼

水泵可能反转了,会这样。

chen562304610e

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2011年5月18日
发表于:2012-10-03 10:20:14
2楼

如果不是国产的电机,建议你调试一下变频器的基准频率到150-200之间,因为国外的有些电机是高频的,并不是国产的工频工作状态,直到电流正常,也没有噪音为止。但愿对你有帮助,我就碰到过这种现象。

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2012-10-03 11:03:38
3楼
检查下变频器的参数,加速时间是不是设的过短!

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2012-10-03 11:34:05
4楼

起动频率低,启动时间短。       

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2012-10-03 12:04:45
5楼

查看电机参数,与实测是否相同,原来遇到过11Kw的电机实际上达到了15Kw的工作电流!

阿水--王者之师

  • 精华:23帖
  • 求助:347帖
  • 帖子:1611帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-10-03 16:00:40
6楼

1, 检查起动运转方向

2,检查变频器起动参数设置,如时间是不是太短---

3,还有就是电机参数设置正常不?

纵横军团嘉兴小杨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 208回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1127
  • 注册:2010年5月01日
发表于:2012-10-03 17:09:01
7楼

卡住了....???学习了...

枫风雨霖

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1732回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9612
  • 注册:2006年1月15日
发表于:2012-10-03 17:14:56
8楼
用的什么品牌变频器,看说明书如有变频器有自适应功能,最好做一次,对变频器和电机启动都有好处

深圳市华翔电气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 200回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1022
  • 注册:2012年7月25日
发表于:2012-10-03 18:01:33
9楼
用15KW的变频器带11KW的水泵电机?加速时间应该不是太大的问题,有可能是电机转向不对,有可能就是这个变频器质量有问题

szsxzap

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2007年2月13日
发表于:2012-10-03 20:02:30
10楼
加大延长第一加速时间。