阿水--王者之师
上次公司一台变频器拖动一个带有编码器简单定位的三相异步电动后,后出现定位不准现象,检查到编码器,于是从网上找的一个用万用表简单测量编码故障的图片也于大家分享一下
但是个人感觉这个方法有时也不准,各位 TX 来看看,是不是呀?
楼主最近还看过
welfare87
电工九段
是偶尔定位不准,还是始终定位不准。
首先要排除联轴器连接是否松动,电动机刹车是否正常,排除这两点才能怀疑编码器丢码。
笨鳥慢飛
編碼器壞了 與定位不準 是兩碼事 編碼器壞了你還能定位嗎
國外編碼器的問題不多 最多造成問題還是跟應用者的水平有關 來造成
6SE70
万用表测编码器的好坏,这基本上是不可能的
如果A、B两相或其中一相都量不出电压,则可以说明编码器是坏的
如果能测出电压,则编码器有可能是好的,也可能是坏的
编码器旋转一圈,上千个脉冲,上千个高低电平转换,万用表怎么能测出这么快的变化呢
千山独步--王者之师
这种适合简单检测增量式编码器好坏的方法吧, 在高速运转时丢脉冲测不出来吧
看起來不懂編碼器還是占大多數
測編碼器的好壞 根測編碼器輸出的脈衝數是兩碼事 怎麼老是搞在一起
簡單的檢查察編碼器的好壞 我都建議客戶用萬用電表 或者用LED 若你買高檔的萬用電表 能測的東西還很多
论坛里总有些以专家自居的人,可悲可叹!
最多两年