楼主
1.最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试! 
     
      




cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2012-07-15 15:26:57
1楼
2.最近维修不少三菱A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!!特别是这几天天气炎热!!
        
        

cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2012-07-15 15:27:08
2楼
3.最近维修一台安川616G5-55KW变频器,损坏严重,其原来是有一个快熔断了(三相各有一个快熔),电工可能是没有经验,没有检查模块是否有问题,又一时找不到快熔,就用一条铜线代替,开机后发出一声巨响,两个模块炸裂,吸收回路坏,推动板也无法维修,换新板,造成重大损失!!按我们经验,如果快熔断则模块大多有问题,但模块坏快熔不一定断!!铜线代替快熔的做法我们已见过不少次!!
        
    

cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2012-07-15 15:27:25
3楼
4.我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线!!
        
    

cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2012-07-15 15:27:38
4楼
5.很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!!注意要在同类型的模块中比较!!
    
    

cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2012-07-15 15:27:53
5楼
6.今天有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!!
     
   
        

cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2012-07-15 15:28:10
6楼
7.有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!
      

cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2012-07-15 15:28:27
7楼

8.有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!
      
    

cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2012-07-15 15:28:46
8楼
9.很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!!

cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2012-07-15 15:28:58
9楼
发表于:2012-07-15 15:29:08
10楼
发表于:2012-07-15 15:29:15
11楼
发表于:2012-07-15 15:29:21
12楼
发表于:2012-07-15 15:29:27
13楼
发表于:2012-07-15 15:29:32
14楼
发表于:2012-07-15 15:29:38
15楼
发表于:2012-07-15 15:29:48
16楼
发表于:2012-07-15 15:29:55
17楼
发表于:2012-07-15 15:29:59
18楼
发表于:2012-07-15 15:30:03
19楼
发表于:2012-07-15 15:30:11
20楼
9.很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!!