CP1H内置Modbus-RTU和变频器通信的实现3 点击:267 | 回复:1



依玛尔隆

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:203帖 | 1013回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7920
  • 注册:2012年4月10日
发表于:2012-07-30 20:54:59
楼主
2. 为了使用方便,欧姆龙推出了支持3G3MZ、3G3RV、3G3MZ这几款变频器通信的功能块,适用于欧姆龙的CS1/CJ1(CPU需V3.0及以上)系列的通信板和通信单元(需支持串口网关功能的版本)以及CP1H的内置通信口。
功能块使用如下:
1) 必须使用Refresh功能块,所有的其他功能块都是以该功能块为基础进行通讯的。具体参数设定如下:
CP1H设定Uint selection 设定为#CCCC,对于SCB设定为#BBBB,对于SCU设定从&0--&15
对于Scan list No设定如下:Bit0对应广播,Bit1对应01站,Bit2对应02站,如果同时连接01和02站,那么设定00000006,在通讯过程中不能修改该参数,否则导致不可预测结果。
 其中I/F Area ID,读写变频器的参数2个字和Message Area ID 命令发送响应状态,但是当调用其他功能块时需要设定相同的区域和地址。



zhangsan123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 289回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1046
  • 注册:2005年1月06日
发表于:2012-10-29 14:09:13
1楼

能否发一段程序给看看,谢谢,zhou3988@163.com