求1400KW\10KV泵用变频器切换工频方案 点击:357 | 回复:4



zhangxicheng

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2011年9月26日
发表于:2012-07-28 18:50:32
楼主
同上.。。。。。。。。。。。。。。



EBN战略军团-胡凯

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 230回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1296
  • 注册:2009年10月17日
发表于:2012-07-28 20:30:25
1楼

中高压变频没弄过………………关注中

阿水--王者之师

  • 精华:23帖
  • 求助:347帖
  • 帖子:1611帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-07-28 20:34:41
2楼

中高压变频没弄过………………关注中

     咱只整过一般低压变频切换工频的说!

HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:337帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2012-07-28 20:46:59
3楼

使用低压变频器做过同步

只需要一个同步卡即可保证变频器输出相位和市电相位同步,然后用接触器或者晶闸管轻松切换。

 

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2012-07-28 21:01:14
4楼
回复内容:
对:HOTEAM关于使用低压变频器做过同步只需要一个同步卡即可保证变频器输出相位和市电相位同步,然后用接触器或者晶闸管轻松切换。 内容的回复:

10KV用晶闸管?可能比真空接触器体积还要大。