欧姆龙PLC故障 急
点击:
325
| 回复:
2
小小菠菜苗
关注
私信
精华:0帖
求助:3帖
帖子:16帖 | 106回
年度积分:0
历史总积分:182
注册:2004年11月14日
发表于:2012-07-21 12:10:00
楼主
欧姆龙C200HS PLC 通电后 RUN 灯常亮 ERROR 常亮 OUT INHIBIT 常亮 COMM2快速闪亮 POWER常亮 设备无法启动 求高手给诊断一下!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
都市浪人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 237回
年度积分:0
历史总积分:502
注册:2007年3月22日
发表于:2012-07-21 22:01:12
1楼
工控从入门到精通视频教程网址
http://shop67677425.taobao.com/
回复
引用
举报
田鹏程
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:7帖 | 83回
年度积分:0
历史总积分:208
注册:2007年3月12日
发表于:2012-07-21 22:04:08
2楼
可能程序被你改错了,出错