nixin555
战清石
给你几个建议:1.看一下变频器的规格是否能和电机匹配起来? 无载电流和满载电流
2.从你的叙述上看,LV报警是过载的原因!变频器的应用,一般要比电机大一个型号,比如:0.55KW的电机要选用0.75KW的变频器。
3.加速时间还行,减速时间有点短。如果你想让电机瞬间停转,建议你试一下直流刹车,非常实用!
4.写频率尽量别用通讯,plc很容易受变频器的谐波干扰,造成反应迟钝甚至误动作!通讯用在读数据和设置变频参数还行。
EBN战略军团-胡凯
很可能是你传感器问题 变频器的启动信号为传感器给的 当传感器检测到位置 在通和不通的中间位置就会出现你那情况好像带不动 突然又好了
先查下线是否有虚的