曾在ES2上简单试验过该指令,能够执行;
不知一共有几步,“走一步就走不下去了”,还是只能走一个循环?
这个指令有(手动,原点回归,步进,一次循环,连续运行)。其中手动,原点回归,一次循环,连续运行,都可以正常工作,只有“步进”不能正常执行,走一步就走不下去了。要不我把程序发给你,你帮我看看(你下载一下看看)。
问题是一样的程序,我下载到EH2可以正常运行,下载到ES2就不行啦。
我刚才也用仿真测试,也可以从S520走到S532。但程序下载到ES2的PLC就不行了。。不知道是怎么回事。
下载到EH2的PLC就可以用。
V2。80A2,软件版本PWL2。30。
转换前S520一直保持接通,M100和T1接通时,S520 OFF了,但S530没有ON,接通M156时,我从屏上监控没有发现M1040 OFF
M1040我也没有去操作它。
使用OUT指令时(OUT S530)见过这情况,但使用SET指令(SET S530),没发现该现象;
暂时可在SET S530前,串M1040的常闭点看看。
不知楼主是否可联系到台达的技术人员,咨询一下。
锐雯仪器
引用 莫其麟 的回复内容: 你是说S520能够接通,但不能从S520→S5...
很显然是m100在(再次按下启动时没有导通,或之前被复位了。要使用步进功能,必须注意条件点不能复位,并且保证在再次按下启动前是导通的。就能继续往下一步走)。希望采纳。