wincc flexible如何控制非PLC设备 点击:152 | 回复:3



水中鱼 --王者之师

    
  • 精华:35帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:239帖 | 3802回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15036
  • 注册:2011年11月10日
发表于:2012-05-22 10:55:49
楼主
wincc flexible如何通过TP177B控制非PLC设备,--通过以太网控制Modbus ASCII协议的控制设备
答:TP177B不支持ModbusASCII协议,如果你的设备支持ModbusTCP协议,那么可以使用ModbusTCP协议,如果不支持可以购买ModbusASCII转MobusTCP网关设备把协议转换成ModbusTCP,当然你的TP177B要是有以太网口的才行,在TP177B里建立ModbusTCP连接,建立外部变量使用这个连接就可以了。