简介:电机型号Y160L-4,功率15KW,额定电流30.3A,要做一个星三角降压启动。
说明:看过以前的帖子,原本没有中间继电器,后改准备用前辈的图。
接触器KM1/KM2:施耐德LC1-D4011 |
接触器KM3:施耐德LC1-D 3201 |
断路器:DZ47-63/3P C型 50A |
热继电器:施耐德LR2-95/Z40A |
时间继电器:KT3PY/SED D1 |
指示灯(红,绿,黄)各一个。 |
耐热铜芯芯绝缘线6MM2 |
接线端子排:60A30P |
保险:50A,型号没定,螺旋?。 |
指示灯控制按钮开关:每个按钮带1个常开和1个常闭开关 KA继电器:待定,望建议。 补充:还缺什么大神补充,刚毕业没做过,还有控制电路的电源是从主电路经过多大的变压器?控制柜外壳去哪找呢? 谢谢,话说希望大家随便发言。
|
楼主最近还看过
回复内容:
对:刘志斌关于不要急,慢慢看,把每一个触点的作用都搞明白! 内容的回复:
身为老前辈能如此耐心地言传身教,我先对您的人品和德行表示钦佩。
然后,我的愚见:开关SB2闭合,电流经过常闭辅助触点KM△,延时常闭触点KT,KMy线圈和时间继电器线圈KT回流,时间继电器开始工作;常开辅助触点KMy和常闭辅助触点KMy同时工作,开的闭合,闭的打开,电流流过KM1线圈,常开辅助触头KM1联锁闭合,此时星形启动。时间继电器到时间,KT打开,KMy线圈失电,常开辅助触点KMy和常闭辅助触点KMy又同时工作,常开的打开,常闭的闭合,此时由于常开辅助触点KM1连锁闭合,因此KM1保持通路,KM△线圈得电,KM△常闭辅助触点KM△断开,断开时间继电器电流,成功转换成角型接法。我的理解如果对的话,我担心的是常开辅助触点KMy和常闭辅助触点KMy同时工作的时候,会出现电弧短路吗?(未断开,已闭合)这也是我在我的电路加KA的原因,还是我想太多了?
引用 zhaogl_2011 的回复内容:
……我的理解如果对的话,我担心的是常开辅助触点KMy和常闭辅助触点KMy同时工作的时候,会出现电弧短路吗?(未断开,已闭合)这也是我在我的电路加KA的原因,还是我想太多了?
1、你对图的理解是对的;
2、关于你的担心:
1)这里是KT断开KMY的,然后是KMY的触点恢复闭合时接通KM△;
2)和同一个公共动触头关联的“常开辅助触点KMy和常闭辅助触点KMy同时工作的时候”有差别;
3)例如KMY的主触头行程大,而辅助常闭触点行程小,而且动铁心的惯性大,时间差足够,不会发生短路的;
3、这个电路,实际用过无数次了!