化验室有一个总的配电箱,其它小的配电箱分布在各个房间内,其中有一个配电箱的断路器下接着一台轴流风机,我把它拆了,接了一台电焊机,可是一合闸就跳了!特迅速就像短路一样,再次合闸把总配电箱的100A空开顶跳;闸但是接上轴流风机运行正常,电焊机肯定没问题,断路器是DZ47 C63的,把电焊机接到别的配电箱一切正常,为什么那个配电箱接电焊机会跳闸?电焊机还没有运行啊,空载电流很小的,请大家帮忙分析,谢谢!
问题补充:可能大家没弄清楚情况,化验室有一个总的配电箱,里面是塑壳断路器100A的,下级就是各个房间的配电箱(他们都一样的DZ47 C型断路器,最大的为63A,还有32A,剩下的就是单P),本人也有一定的经验基础,断路器跳闸无非就那几个情况:短路、过载、本身故障,问题是同样的总电源,接在别的箱子上一切正常,唯独那个箱子的断路器接上电焊机合闸即跳!再合闸把100A的也顶跳闸,但是接轴流分机却运行正常、破碎机也正常!麻烦大家认真分析一下。
楼主最近还看过
 [15984]
[15984] [129906]
[129906] [19876]
[19876] [11572]
[11572] [15005]
[15005] [12559]
[12559] [11287]
[11287] [14261]
[14261] [17836]
[17836] [18588]
[18588]

 
         客服
        客服
         
         
         小程序
        小程序
         
         
         公众号
        公众号
         
        