电网质量对三菱变频器的影响 点击:262 | 回复:0



一杯啤酒

    
  • 精华:24帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 431回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:948
  • 注册:2011年3月04日
发表于:2012-04-05 14:35:37
楼主
      在冲击负载如电焊机、电弧炉、轧钢机等场合,电压经常出现闪变;在一个车间中,有多台三菱变频器等容性整流负载在工作时,其产生的谐波对于电网质量有很严重的污染,对设备本身也有相当的破坏作用,轻则不能够连续正常运行,重则造成设备输入回路的损坏。可以采取下列的措施。
1)在冲击负载如电焊机、电弧炉、轧钢机等场合建议用户增加无功静补装置,提高电网功率因数和质量。
2) 在三菱变频器比较集中的车间,建议采用集中整流,直流共母线供电方式。建议用户采用12脉冲整流模式。优点是谐波小、节能,特别适用于频繁起动、制动,电动机处于既电动运行与发电运行的场合。
 3)三菱变频器输入侧加装无源LC滤波器,减小输入谐波,提高功率因数,可靠性高,效果好。
 4)三菱变频器输入侧加装有源PFC 装置,效果最好,但成本较高。