首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页

吓死我了!螺丝刀都快被打断了! 点击:1909 | 回复:63



sxdstjbc2009

    
  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:13帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:370
  • 注册:2011年8月12日
发表于:2012-04-24 11:22:07
楼主

一动力柜里面的空开上面没相上面有一根线在哪挂着,可能原来谁拆线的时候没那螺丝刀或者六棱角,就用钳子直接在空开上面把线铰断了吧,我看到后,怕线与线间接触后造成短路,就想把线给弄下来,当时有设备在工作,也不想停设备,所以就没拉下总空开,就用螺丝刀送空开拆线,注意力主要放在空开处了,怕不小心,尖嘴钳碰到两相的线,短路了,就没太注意螺丝刀,结果螺丝刀碰着柜子了,只听“砰”的一生,一团火光升起,把我眉毛都烧几根,当时吓坏了,过会看看,TMD底线谁拆了后用绝缘胶布包住,没接盘上,TNND,差点把小命搭上。

我现在想知道的是,如果当时这个动力柜的地线是按照规定接的好好的,当螺丝刀碰着动力柜的柜门时候会出现这情况吗?当时柜子的接地线没接。



楼主最近还看过



yonghuang0219

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2007年12月10日
发表于:2012-04-30 19:18:01
61楼
做这一行的多多少少都会碰上这种事!

不甜的咖啡

  • 精华:0帖
  • 求助:34帖
  • 帖子:45帖 | 179回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:689
  • 注册:2012年1月24日
发表于:2012-04-30 22:16:29
62楼
回复:sxdstjbc2009

我现在想知道的是,如果当时这个动力柜的地线是按照规定接的好好的,当螺丝刀碰着动力柜的柜门时候会出现这情况吗?当时柜子的接地线没接。

会出现同样的后果!除非柜体悬空。


 

[鬼谷子]

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:26帖 | 1203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2337
  • 注册:2008年3月11日
发表于:2012-04-30 22:44:02
63楼
回复内容:
对:牛艳春的春天关于呵呵长在河边走哪有不湿鞋的,我们高电气的也是吧脑袋瓜在裤腰带上活啊,进场的时候TMD要我们有证可谁又给我们特殊津贴了,10千伏高压我就放过一次炮呢,TMD高压进线都跳了风机也停了那是误信操作工了好险呢操作工没听了断路器我合隔离开关弧光短路了 内容的回复:你那柜子设计有问题吧,五仿很重要啊,不过我以前在钢厂的时候高压也来是跳,,万能断路器也炸过,干这玩意要小心啊