吓死我了!螺丝刀都快被打断了! 点击:1909 | 回复:63



sxdstjbc2009

    
  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:13帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:370
  • 注册:2011年8月12日
发表于:2012-04-24 11:22:07
楼主

一动力柜里面的空开上面没相上面有一根线在哪挂着,可能原来谁拆线的时候没那螺丝刀或者六棱角,就用钳子直接在空开上面把线铰断了吧,我看到后,怕线与线间接触后造成短路,就想把线给弄下来,当时有设备在工作,也不想停设备,所以就没拉下总空开,就用螺丝刀送空开拆线,注意力主要放在空开处了,怕不小心,尖嘴钳碰到两相的线,短路了,就没太注意螺丝刀,结果螺丝刀碰着柜子了,只听“砰”的一生,一团火光升起,把我眉毛都烧几根,当时吓坏了,过会看看,TMD底线谁拆了后用绝缘胶布包住,没接盘上,TNND,差点把小命搭上。

我现在想知道的是,如果当时这个动力柜的地线是按照规定接的好好的,当螺丝刀碰着动力柜的柜门时候会出现这情况吗?当时柜子的接地线没接。



楼主最近还看过



大头宝宝-1——王者之师

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 419回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2793
  • 注册:2004年10月25日
发表于:2012-04-25 22:07:03
41楼
吃一堑长一智!经验都是从错误中总结出来的,望同行们引以为戒啊。

EBN战略军团-秘书总长

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 1261回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7945
  • 注册:2011年12月26日
发表于:2012-04-25 23:39:22
42楼
没有什么比安全还重要的,生命很脆弱的,要珍惜了!

广州@阿君——王者之师

  • [版主]
  • 精华:25帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:532帖 | 7001回
  • 年度积分:16
  • 历史总积分:66978
  • 注册:2010年6月26日
发表于:2012-04-25 23:53:33
43楼

我也试过啊!亲、10年刚出来实习的时候,当时是设备调试完了,正在试运行···想着他们厂里的员工还在学习操作呢 那也就没断电···后面看着线路有点乱想稍微整一下···师傅在对面弄电位器,叫我在一旁递信号线···当时不知道什么情况,好像是在我拉动信号线的时候、盘柜那时的铜丝落在了空开上庄···嘭一声!眼前白花花一片,手指也被电弧烧白了···师傅跑过来还教训了一顿,那个冤,我可是什么都没动!!!

彩虹

  • 精华:2帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:61帖 | 1626回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7588
  • 注册:2006年9月21日
发表于:2012-04-26 03:06:04
44楼
没有一点安全知识!!!找死!!!

zcy0562139--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 823回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2023
  • 注册:2009年5月12日
发表于:2012-04-26 08:16:13
45楼
引用 花木兰-骑士军团 的回复内容:安全第一,别违规操作,要遵守安全操作规程 



DZQjishi

  • 精华:0帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:18帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:368
  • 注册:2012年2月13日
发表于:2012-04-26 10:38:18
46楼
哪里漏电吗?????要不  动力柜怎么会有电??

鲁豫有约

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:26帖 | 932回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4777
  • 注册:2017年4月11日
发表于:2012-04-26 14:51:40
47楼
引用 王者之师军团---ascent522 的回复内容:安全第一,电工行业一定要小心谨慎!



EBN战略军团-2011fafafa

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2011年2月24日
发表于:2012-04-26 15:57:48
48楼
引用 怪话二王 的回复内容: 乖乖~~~~~~~~眉毛烧几根木啥,,G8毛木有着火就好!,,,下次得小心泥,万一水鸟给烤掉半根,,嘿嘿,,你家首长,不抽你才怪~~~~~~~  



柯大侠

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:285
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2012-04-26 17:52:42
49楼
老兄,你的工作程序很不正规啊,以后要小心 啊

管电的农民工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:130帖 | 992回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2320
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2012-04-27 06:30:55
50楼

安全第一哟,生命只有一次。

 

LJPWXY2008 --王者之师

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 589回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4603
  • 注册:2008年6月15日
发表于:2012-04-27 09:18:55
51楼

应该安全第一,最好断电维修。

yuzhou2011

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:5帖 | 173回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:861
  • 注册:2011年5月05日
发表于:2012-04-27 13:51:15
52楼
这算什么,有次我和同事在厂房的吊顶里面找线路,找好以后准备重新接一下(当时没有断电),我俩都懒得下去断电,那同事就带着电用剥线钳剥线,一步小心碰到吊顶的铁框上了,嘭的一声响,我俩直接坐在吊顶上了,天花板裂开了,差一点就掉到地上了,那就完了!

中年修理工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2011年10月23日
发表于:2012-04-28 10:55:31
53楼
大量的事故是违规操作。。。

中年修理工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2011年10月23日
发表于:2012-04-28 11:05:52
54楼
有一次在水电站,一检验的在定子停电未放电的情况下就检测,被静电打死。。。

想起时正是忘记

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 1651回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1960
  • 注册:2007年1月26日
发表于:2012-04-28 13:18:57
55楼

工作中确实有带电作业的情况。不过一般这种活,少干为妙。

原来老国企那一套电工作业流程,其实都是有出处有继承有经验教训才来的。现在小资本当家作主人,人命不如钱重要

紫色风信子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:176
  • 注册:2012年1月08日
发表于:2012-04-28 14:22:21
56楼

安全第一,不断电工作时很危险的,不要抱有侥幸的心理!曾经的我就被短路的弧光烧到了手!现在还留有疤痕!

起重机控制

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:406
  • 注册:2012年3月25日
发表于:2012-04-29 08:04:33
57楼
安全第一,别违规操作

电QI九段

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:226
  • 注册:2006年11月28日
发表于:2012-04-30 01:13:39
58楼

严禁带点操纵,就算带电操作也要按照操作规程来做。生命第一,敬业也要把安全放第一位。

yanwen0227

  • 精华:2帖
  • 求助:75帖
  • 帖子:632帖 | 9385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-04-30 03:56:23
59楼
下次还敢不敢了?不知道是经验不足还是安全意识底下?

牛艳春的春天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2011年8月06日
发表于:2012-04-30 12:01:55
60楼
呵呵长在河边走哪有不湿鞋的,我们高电气的也是吧脑袋瓜在裤腰带上活啊,进场的时候TMD要我们有证可谁又给我们特殊津贴了,10千伏高压我就放过一次炮呢,TMD高压进线都跳了风机也停了那是误信操作工了好险呢操作工没听了断路器我合隔离开关弧光短路了

热门招聘