一动力柜里面的空开上面没相上面有一根线在哪挂着,可能原来谁拆线的时候没那螺丝刀或者六棱角,就用钳子直接在空开上面把线铰断了吧,我看到后,怕线与线间接触后造成短路,就想把线给弄下来,当时有设备在工作,也不想停设备,所以就没拉下总空开,就用螺丝刀送空开拆线,注意力主要放在空开处了,怕不小心,尖嘴钳碰到两相的线,短路了,就没太注意螺丝刀,结果螺丝刀碰着柜子了,只听“砰”的一生,一团火光升起,把我眉毛都烧几根,当时吓坏了,过会看看,TMD底线谁拆了后用绝缘胶布包住,没接盘上,TNND,差点把小命搭上。
我现在想知道的是,如果当时这个动力柜的地线是按照规定接的好好的,当螺丝刀碰着动力柜的柜门时候会出现这情况吗?当时柜子的接地线没接。