电压从变压器到车间能降多少电压 求老师 点击:2815 | 回复:13



miaoluok

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:22帖 | 116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:843
  • 注册:2012年2月18日
发表于:2012-04-23 20:59:13
楼主

今天从变压器到车间也就100米的距离 120的铝线 有两台注塑机2台大概17个千瓦 电机两台大概10千瓦 办公室用电很少 没有空调只有6台电脑 另外一个车间用设备也就10KW 总共也就70个千瓦  以前没开设备时 车间电压400多点 设备开了就70个千瓦 可是今天电压自由380V 电压是不是将的有点多 不应该将20V吧到晚上设备不开的时候 又到400V多点 请问老师 会不会有问题啊



楼主最近还看过



miaoluok

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:29帖 | 116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:843
  • 注册:2012年2月18日
发表于:2012-04-23 21:01:00
1楼
请老师给说下。。。。。。。。。。。。。。。。

莫其麟

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:125帖 | 5688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29157
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2012-04-23 21:01:47
2楼

一般允许5%的压降吧。   

王者之师军团---ascent522

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4234回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10293
  • 注册:2011年2月28日
发表于:2012-04-23 21:16:37
3楼

 

压降有点多了啊,感觉有点大了。

miaoluok

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:29帖 | 116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:843
  • 注册:2012年2月18日
发表于:2012-04-23 21:29:45
4楼
引用 王者之师军团---ascent522 的回复内容: 压降有点多了啊,感觉有点大了。



我也感觉有问题

EBN战略军团-ww19830217

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:44帖 | 4442回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14636
  • 注册:2006年12月16日
发表于:2012-04-23 22:30:57
5楼
380V-400V之间正常,放心使用。

huiyi2012

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:651
  • 注册:2011年12月08日
发表于:2012-04-23 22:31:01
6楼

线路电流有多大呢?用得着选这么大的导线吗?

miaoluok

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:29帖 | 116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:843
  • 注册:2012年2月18日
发表于:2012-04-23 22:32:46
7楼

引用 huiyi2012 的回复内容:线路电流有多大呢?用得着选这么大的导线吗?



以后还要上设备啊

 为什么楼上的回复都变成了(呵呵,楼上太经典了,文化差异)

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:110帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2012-04-23 22:41:41
8楼

表面上看有20V的电压降,其实很正常,压降大约只有10V左右,甚至还不到10V。

白天,大家都在用电,变压器的进线电压自然也就底,肯定达标不到10000V,估计只有9800V左右,那么出线电压也只能为390V,390V再送到现场,按10V的电压降,不就是380V?

而到了晚上,大家都不用电,变压器的进线电压自然也就高,按10000V考虑,那么出线电压就是400V,由于晚上所有设备已经停止运行,近似的等于没有压降,也就意味着现场电压仍然保持400V?

今生缘

  • [版主]
  • 精华:45帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:4907帖 | 10148回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:111194
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2012-04-23 22:55:44
9楼

主要问题可能是白天高压进线的电压低,到了晚上进线电压升高

所以才会这样,120的铝线这点负载还是没问题的!

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:47帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2012-04-24 07:54:41
10楼

这点电压降属于正常的不用担心。 

欣欣向荣

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2012-04-24 14:59:21
11楼
3%的变化非常的正常,正常输电变压器出来标准400V,到用户380V可能会高些。到了都不用电时400V很正常,这时单相电压230V。

miaoluok

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:29帖 | 116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:843
  • 注册:2012年2月18日
发表于:2012-04-24 17:44:07
12楼

谢谢 各位了 好人终会幸福平安

jona

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 2161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8492
  • 注册:2003年7月22日
发表于:2012-04-24 20:51:40
13楼

【正解】deltaU=I*(ROU)*l/S=j*(ROU)*l,其中deltaU为线路压降,I为线路电流单位安培,ROU为电导率,对于铜导线ROU=(1/58)欧*平方毫米/米,l线路长度单位米,S导线截面积单位平方毫米,j导线电流密度。可以根据导线的安全载流量除以导线截面积计算。我们这里只做估算j取2安培/平方毫米,对于铜导线每千米压降约为34V.如果线过细。压降还会比这个更大!所以远距离传输,不能用低压传输!

楼主可以按以上公式对车间的负荷压降进行校验,铝导线电导率取1/35欧*平方毫米/米.


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师