miaoluok
今天从变压器到车间也就100米的距离 120的铝线 有两台注塑机2台大概17个千瓦 电机两台大概10千瓦 办公室用电很少 没有空调只有6台电脑 另外一个车间用设备也就10KW 总共也就70个千瓦 以前没开设备时 车间电压400多点 设备开了就70个千瓦 可是今天电压自由380V 电压是不是将的有点多 不应该将20V吧到晚上设备不开的时候 又到400V多点 请问老师 会不会有问题啊
楼主最近还看过
莫其麟
一般允许5%的压降吧。
王者之师军团---ascent522
压降有点多了啊,感觉有点大了。
EBN战略军团-ww19830217
huiyi2012
线路电流有多大呢?用得着选这么大的导线吗?
引用 huiyi2012 的回复内容:线路电流有多大呢?用得着选这么大的导线吗?
为什么楼上的回复都变成了(呵呵,楼上太经典了,文化差异)
yjig
表面上看有20V的电压降,其实很正常,压降大约只有10V左右,甚至还不到10V。
白天,大家都在用电,变压器的进线电压自然也就底,肯定达标不到10000V,估计只有9800V左右,那么出线电压也只能为390V,390V再送到现场,按10V的电压降,不就是380V?
而到了晚上,大家都不用电,变压器的进线电压自然也就高,按10000V考虑,那么出线电压就是400V,由于晚上所有设备已经停止运行,近似的等于没有压降,也就意味着现场电压仍然保持400V?
今生缘
主要问题可能是白天高压进线的电压低,到了晚上进线电压升高
所以才会这样,120的铝线这点负载还是没问题的!
明理
这点电压降属于正常的不用担心。
欣欣向荣
谢谢 各位了 好人终会幸福平安
jona
【正解】deltaU=I*(ROU)*l/S=j*(ROU)*l,其中deltaU为线路压降,I为线路电流单位安培,ROU为电导率,对于铜导线ROU=(1/58)欧*平方毫米/米,l线路长度单位米,S导线截面积单位平方毫米,j导线电流密度。可以根据导线的安全载流量除以导线截面积计算。我们这里只做估算j取2安培/平方毫米,对于铜导线每千米压降约为34V.如果线过细。压降还会比这个更大!所以远距离传输,不能用低压传输!
楼主可以按以上公式对车间的负荷压降进行校验,铝导线电导率取1/35欧*平方毫米/米.