西门子6es70变频器F021报警 点击:379 | 回复:2



统一

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 2186回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:2880
  • 注册:2012年3月02日
发表于:2012-04-18 23:13:06
楼主

西门子6es70变频器F021报警原因

      电机过热保护,这是温度监控方面的故障。首先,较为准确的设定参数 P383(电机热时间常数)是可以避免F021误报的一个最有效的办法。
        I2T ,电机的电流平方值乘以时间,为电机热能的一个表征参数。

      在P383 数表中,列出了siemens常规电机的热时间常数,其他厂家的电机可以参考其数据。 内容来自www.dqjsw.com.cn电气自动化技术网

       如果你确定你的电机电流不大,并没有过载或发热,就可以把P383参数适当加长。 另外,检查电机风机是否正常工作、通风是否良好也很有必要。

       个人建议是,如果你不是采用西门子的原装电机,那么此监控功能最好还是不用的好,以免产生不必要的报警误动作。

       关于I2t保护,曾经某些工程师建议屏蔽掉它,主要是因为它太间接了,用处不大。一般过载保护主要是靠对电流的限制和控制。靠I2t不够直接。 内容来自www.dqjsw.com.cn电气自动化技术网

        在常规情况下,电机的绕组里都已经预先埋好了PT100或PTY之类的测温元件。然后在上位控制系统里(如PLC)去监测电机的温度,并做一些相关的数值显示和保护。单纯依靠变频器来监测电机温度的作法是越来越少了。

        我估计你应该也是具有上位控制系统的吧,那就直接把PT100的温度模拟量传给监控系统,取消变频器的温度监测报警。我们一向都是这样做的,方便、而且不容易误报警。 



楼主最近还看过



mjg99

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2011年2月10日
发表于:2012-04-20 19:43:42
1楼
分析的有道理,本人从事西门子6SE70,6RA70现场维护多年,积累大量内部资料,需要交流者请加QQ1511587669共同学习。同时求购CUVC,CUR,CUD1板子,方便提供者请联系。

众里寻ta

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2012年5月15日
发表于:2012-05-17 10:54:53
2楼
回复内容:
对:mjg99关于分析的有道理,本人从事西门子6SE70,6RA70现场维护多年,积累大量内部资料,需要交流者请加QQ1511587669共同学习。同时求购CUVC,CUR,CUD1板子,方便提供者请联系。 内容的回复:

  我有好几块二手的CUVC  CUD1板子  八成新  有质量保证  如果需要交流请加我Q  2669437763

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师