根据LED指示灯状况以诊断PLC故障原因的方法。

   1.电源指示([POWER]LED指示)

    当向三菱PLC基本单元供电时,基本单元表面上设置的[POWERLED指示灯会亮。如果电源合上但[POWERLED指示灯不亮,请确认电源接线。另外,若同一电源有驱动传感器等时,请确认有无负载短路或过电流。若不是上述原因,则可能是PLC内混入导电性异物或其它异常情况,使基本单元内的保险丝熔断,此时可通过更换保险丝来解决。

    2.出错指示([EPRORLED闪烁)

    当程序语法错误(如忘记设置定时器或计数器的常数等),或有异常噪音、导电性异物混入等原因而引起程序内存的内容变化时,[EPRORLED会闪烁,三菱PLC处于STOP状态,同时输出全部变为OFF。在这种情况下,应检查程序是否有错,检查有无导电性异物混入和高强度噪音源。

    3.出错指示([EPRORLED灯亮)

    由于三菱PLC内部混入导电性异物或受外部异常噪音的影响,导致CPU失控或运算周期超过200ms,则WDT出错,[EPRORLED灯亮,PLC处于STOP,同时输出全部都变为OFF。此时可进行断电复位,若PLC恢复正常,请检查一下有无异常噪音发生源和导电性异物混入的情况。另外,请检查PLC的接地是否符合要求。检查过程如果出现[EPRORLED灯亮→闪烁的变化,请进行程序检查。如果[EPRORLED依然一直保持灯亮状态时,请确认一下程序运算周期是否过长(监视D8012可知最大扫描时间)。如果进行全部的检查之后,[EPRORLED 的灯亮状态仍不能解除,应考虑PLC内部发生了某种故障,请与技术服务商联系。

    4.输入指示



楼主最近还看过



浪漫ING

  • 精华:4帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:14帖 | 921回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:703
  • 注册:2012年3月05日
发表于:2012-03-21 19:46:14
1楼
楼主是根据指示灯来判断的                      

xiachenghu88

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-03-24 09:45:19
2楼

liuhaofeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2011年5月28日
发表于:2012-04-03 08:32:27
3楼
学习了

laolin8—王者之师

  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:8帖 | 184回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1298
  • 注册:2010年11月17日
发表于:2012-04-04 20:47:18
4楼
精彩简单易懂,谢谢楼主。