PLC和ASD-A通讯的问题。H10F是什么地方来的,我手册看了没有 点击:335 | 回复:2



raoshili

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2011年11月30日
发表于:2012-03-20 09:20:33
楼主
求助帖5分-已结帖

我在做PLC和ASD-B2通讯。看了101例的例程有几个看不懂,请各位解释一下,H10F哪里来的,我查来手册没有.如下

我看A的手册上没有请问这个通讯地址010FH有什么用处?/是什么意思??



楼主最近还看过



sophymei

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:24帖 | 920回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5514
  • 注册:2008年11月24日
发表于:2012-03-21 07:51:01
1楼

101例里選擇的ASD是A系列,H10F是伺服第一段內部轉速地址,H110是第一段脈衝地址

這與A2系列不一樣.

koko1982

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 290回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:743
  • 注册:2004年4月20日
发表于:2012-03-21 16:05:55
2楼

你查得手册不对啊,你查得是A2的手册,肯定的对应的地址不对