变频器的进线电源不能用漏电保护器 点击:611 | 回复:9



王者之师--spider_man

    
  • 精华:19帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:158帖 | 451回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7932
  • 注册:2011年3月08日
发表于:2012-03-15 22:29:15
楼主
       使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。变频器就是一个可调的漏电保护器。
       有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。
      为什么呢?
      对于变频器来说用4线有什么意义?用4线更容易跳.原因很简单,漏电保护的原理就是输入输出的电流不一样.对于变频器来说大多数其输入端电流三相都是不平衡的.而采用四线漏电,其零线端又没接任何设备,三相不平衡,但零线端又没有电流通过,所以四线漏电就跳. 正确的接线,就是不用漏电,变频器及其端部接线部分金属壳体屏蔽良好接地. 二,如果用4线漏电,变频器外壳要与地绝缘且外壳要接至漏电零线输出端,才能使4线漏电不跳,但是这是违反了重复接地的安全原则的. 解决这个问题的关键就是变频器柜壳内是不能运用漏电开关,只要屏蔽和重复接地做好,漏电开关应装在总进线,且漏电要采用300MA以上的漏电. 为什么会是这样,原因就是重复接地后,在使用变频器的回路中,漏电开关上的零线上流过的泄漏电流永远都会被重复接地分流,而这就会反应到漏电上输出输入电流不平衡. 由上所诉,根本的原因就是零,地线的接法,许多人还没弄明白.对电磁波屏蔽后不做接地大有所在.变频器使用中,会产生电磁干扰,而屏弊后,金属壳体就会对地有电位差,所以只有重复接地最安全,但重复接地后,这部分能量反应到漏电上就是输入电流输出电流不平衡,漏电开关只是从电流上判断漏电,它不知道变频器会通过协波(电磁波,寄生电容)方式泄漏,而泄漏值又大于普通漏电的域值.
       漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。
      变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。
     SO,不要为你的变频器配漏电保护器了。如果要保证安全,做好设备接地就行了。
1、变频器输出高频PWM调宽波模拟正弦交流电;
2、所以存在高次谐波,正常泄漏电流大且不稳定的问题;
3、如果要用漏电保护器,应考虑保护电流大于正常泄漏电流的2--3倍;
4、正常泄漏电流的大小可以通过实际使用经验的方法取得;
5、可以由大到小直到第一次出现跳闸连续调整的方式进行;
         西门子的系统,禁止在进线配电系统安装漏电保护器。西门子的系统如果有对地短路故障,系统会实施自保护的。西门子的系统强调外壳接地、强调所有相关外壳的导体连接一体,等电位处理。所以,该系统的安全性是有保证的。


楼主最近还看过



今生缘

  • [版主]
  • 精华:45帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:4907帖 | 10148回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:111194
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2012-03-15 22:36:47
1楼
感谢楼主,学习啦。。。             

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:47帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2012-03-16 09:29:19
2楼

使用时一定要注意的。       

Smile-王者之师

  • [管理员]
  • 精华:138帖
  • 求助:51帖
  • 帖子:3586帖 | 22532回
  • 年度积分:900
  • 历史总积分:151691
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2012-03-16 09:45:21
3楼
 漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-03-16 15:02:22
4楼

“漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。”

 

1、这句话是错误的;

2、“漏电保护器的原理是”,检测剩余电流的方法,进行漏电保护的;

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-03-16 15:03:30
5楼

3、变频器的载频高,正常情况下漏电流大,所以选用漏电保护器时,应选用动作电流大一些的漏电保护器;

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-03-16 15:07:33
6楼
4、所谓零序电流就是工作零线电流,只要工作零线N通过漏电保护器,或者没有零线时就没有零序电流,不会使漏电保护器跳闸;

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-03-16 15:09:34
7楼
5、有很多介绍漏电保护器的书籍,把剩余电流互感器当做零序电流互感器是个错误;

爱你我发狂

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:18帖 | 686回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2396
  • 注册:2007年3月19日
发表于:2012-03-16 15:44:11
8楼
引用 刘志斌 的回复内容: 4、所谓零序电流就是工作零线电流,只要工作零线N通过漏电保护器,或者没有零线时就没有零序电流,不会使漏电保护器跳闸;


    老大,这句你说的不对了。不单指工作    0    线电流。

阿水--王者之师

  • 精华:31帖
  • 求助:399帖
  • 帖子:1801帖 | 22295回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:98539
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-03-17 09:59:24
9楼
感谢楼主,学习啦。。。           昨天还有人帖漏电开关跳呢