前几天,操作工合某空气开关时,合不上,自动跳闸。空气开关下面是一132KW的变频器。
拿着工具就到现场去了,先用万用表量了量空气开关的进线端,三相电压正常,断开电源量变频器输入端也没有直接短路现象,然后我就自己合闸了,砰一声,又没合上,吓一跳哈。
分析由于此时变频器的启动信号还没有接通,所以初步判断是整流部分故障,因为如果是后面逆变部分或者控制电路部分,应该是启动后才报警的,起码不能电都送不上吧。
然后拆开变频器的盖子,找出正负母线,很好找,都是大铜排,然后用万用表分别测量输入端和母线的阻值,嗯整流二极管击穿了一个。然后拆呗,怎么拆,怎么装,换了一个整流模块就OK了。
楼主最近还看过