丹佛斯VLT2800速度闭环控制的参数设置 点击:1514 | 回复:0



青岛黄工

    
  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-02-10 13:03:45
楼主

速度闭环控制用于维护恒定的电动机速度,不论电动机负载如何变化。

所需电动机速度通过与端子53相连的电位计设置,速度范围是0-1500PRM(对应电位计上的0-10V);

启动和停止通过18号端子连接的开关控制;

通过连接到端子3324V HTL 增量编码器(1024脉冲每转),作为速度PID的反馈来监视电动机的实际转速。

参数设置如下:

参数号

参数功能

设置

备注

P1-00

控制结构

1

速度闭环调节

P3-02

端子 18 功能

7

启动

P2-04

最小参考值

0

设置53端子的功能及标定。速度闭环模式下,参考值默认的单位为转速(RPM

P2-05

最大参考值

1500

P3-08

端子53功能

1

P3-09

端子53最小标定

0V

P3-10

端子53的最大标定

10V

P3-07

端子33数字输入功能

29

端子33设置为脉冲反馈功能,与端子33所对应的反馈值,脉冲反馈最大值=P415*编码器线数/60

P3-27

脉冲反馈最大值

25600HZ

P4-14

反馈最小值

0 RPM

P4-15

反馈最大值

1500RPM

P4-17

速度PID比例

0.35

经验值。取决于负载及应用。

P4-18

速度PID积分时间

50ms

P4-21

速度PID低通滤波时间

1ms

 

 

 

 

 