时空
50HZ对应电压为380V,变频器运行在39HZ,此时查看变频器输出电压为295V,查看电流为11A;
现在把50HZ对应电压调为425V,变频器依然运行在39HZ,此时查看变频器输出电压为335V,查看电流为14A。
两种情况负载完全一样!
请问各位道友,为什么变频器在同等负载情况下,提高电压后,电流没有降反而升高呢?
楼主最近还看过
zhxl198808
yjig
变频器在同等负载情况下,提高电压后,电流中的有功分量下降,无功分量上升。
视在电流是由无功、有功合成的,究竟是上升还是下降,将取决于负载的轻重情况。
如果负载较重,那么变频的视在电流,将随着电压上升而下降。
如果负载较轻,那么变频的视在电流,将随着电压上升而上升。
今生缘
李纯绪
GK368
刘志斌
“把50HZ对应电压调为425V,变频器依然运行在39HZ,此时查看变频器输出电压为335V,查看电流为14A。”
1、频率一定,调高电机电压,电机磁场Φ增大,转矩不变,电流减小;
2、频率一定,调高电机电压,电机磁场Φ增大,励磁电流增大;
4、所以,频率一定,增大电压,电流有增大的因素,也有减小的因素:
1)如果认为异步电机为恒速电机,增大电压,负载转矩不变、速度不变、功率不变,电流应该减小;
2)如果认为增大电压时,电机磁场增大,励磁电流增大,损耗增大,电流增大;
3)如果电压提高的小,电机损耗基本不变,负载不变,电流会减小;
4)如果电压提高的幅度大,电极损耗明显增大,负载不变,电流也会增大;
5)当电压由低到高时,负载不变,电流会先减小,后增大!
jona
1、变频器改变频率的同时,要改变电压,如果不改变电压,电机铁芯会磁饱和,发热,效率严重下降,表现为电流大;
2、当频率下降电压下降合适时,电机铁芯会保持工频时的大小,电机额定转矩会保持不变;
谢谢刘老师的解答,我有机会现场调试看看