台达变频器 点击:417 | 回复:8



jun007

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2012年1月07日
发表于:2012-01-07 22:49:32
楼主
台达VFD-B变频器断电后再启动变频器会以断电前得频率运转,急求解决办法,就是断电后再启动不运转就可以了。先谢了.


楼主最近还看过



今生缘

  • [版主]
  • 精华:45帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:4907帖 | 10148回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:111194
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2012-01-07 23:07:09
1楼

将瞬时停电再启动设置为无效即可

将主频记忆改成无效

chenshiji2006

  • [版主]
  • 精华:25帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:532帖 | 7001回
  • 年度积分:16
  • 历史总积分:66978
  • 注册:2010年6月26日
发表于:2012-01-08 01:12:41
2楼
建议楼主使用外部控制模式···外部用按钮+中继自锁···断电之后就不转,要重新启动

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:47帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2012-01-08 10:29:20
3楼
查阅说明书,参数中是否有一项是调整断电重启的。

zhxl198808

  • 精华:7帖
  • 求助:14帖
  • 帖子:79帖 | 3915回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22219
  • 注册:2008年9月06日
发表于:2012-01-08 10:53:17
4楼
引用 今生缘 的回复内容:将瞬时停电再启动设置为无效即可将主频记忆改成无效



jun007

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2012年1月07日
发表于:2012-01-08 21:20:13
5楼

回复内容:
对:今生缘关于将瞬时停电再启动设置为无效即可将主频记忆改成无效内容的

师傅可以告诉具体参数吗,我把说明书看了2遍都没找到。

jun007

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2012年1月07日
发表于:2012-01-08 21:34:35
6楼

查了下,是8.04改0和2.13设0

明天到车间调哈看,谢了各位大侠。