台达M型变频器恒压供水调试,启动时RUN灯再亮,STOP灯在闪,为什么? 点击:6483 | 回复:6



工控小家园

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2011年12月19日
发表于:2012-01-01 20:15:44
楼主
台达M型变频器恒压供水调试,启动时RUN灯再亮,STOP灯在闪,为什么?PID控制,手动和自动启动时一样,RUN灯再亮,STOP灯在闪


楼主最近还看过



ahukuaipao

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 2745回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7439
  • 注册:2011年12月12日
发表于:2012-01-02 14:31:15
1楼
没用过台达的,不过手册上难道没有这种情况的说明?。。。

lulimingluliming

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:452
  • 注册:2011年8月12日
发表于:2012-01-03 13:13:14
2楼
没有PID反馈会出现这种现象,台达M型变频器的PID控制不怎么的,我觉得安川A1000变频器比较好。我单位的主动防线架使用的变频器:台达,正弦,安川相比之下只有安川最稳定。

dele

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:219
  • 注册:2004年2月26日
发表于:2012-01-04 16:28:54
3楼
查看是不是输出频率为零,可能反馈信号设定方式不对(有正反馈和负反馈),设定不对的话变频器认为反馈值已经最大,输出值就为零

电子板砖

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 118回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:360
  • 注册:2004年1月26日
发表于:2012-01-17 09:48:41
4楼

此种状态是处于目标到达状态,查看反馈信号吧。

sulizhong

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:11帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:190
  • 注册:2010年10月17日
发表于:2012-03-18 21:44:38
5楼
我告诉你,这是反馈信号受到干扰造成的。

GU9818

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2007年9月09日
发表于:2018-11-02 12:34:24
6楼

谢谢分享,好东西。