第一次用台達的,項目要求,電腦發送命令給PLC,PLC完成動作後回報電腦,
COM1只能作MODBUS從機,接收電腦命令沒問題,但PLC完成動作後(20多秒後)沒法主動發數據給電腦,電腦還需要做其它任務,不能採用查詢方式不斷的查PLC的完成狀態。
COM2可以作為MODBUS主機和從機,但我用從台達官網上下的DMT2.0中自帶的Example_vc程式去試,PLC的COM1可以響應通訊,但與PLC COM2通訊時沒有數據返回,是不是PLC COM2還需在哪裡設置,才可以作為MODBUS從機響應電腦發過來的命令?
還有一個問題請教:COM1和COM2在哪裡設定MODBUS本機地址?