求助软启动一故障现象 点击:1484 | 回复:6



我们快乐着!

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:124
  • 注册:2011年11月24日
发表于:2011-11-28 15:22:26
楼主
求教:西普软启动,电机110kw。出现如下故障:启动正常,切至旁路,运行几个小时候,电机停运,软启报e107故障码,电流不平衡度停机,停电源复位后,再次无法启动。经检查软起参数改变,重新修改参数启动后,再次发生上述现象。    电机电源直供,没有其它单相负载。



山中雀

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:189
  • 注册:2004年6月23日
发表于:2011-12-13 23:23:08
1楼
看一下,电流互感器,电流检测电路。

13024178619

  • 精华:5帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:18帖 | 477回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1861
  • 注册:2011年5月09日
发表于:2011-12-15 15:45:52
2楼

闲到到论坛里逛逛,给大伙修修电路板、工控、触摸屏、伺服···
遇到有需要服务的朋友,这条信息就没有白发了
电话:13024178619
QQ:87404871  www.caiyadianzi.com

plcq2009

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2010年9月13日
发表于:2012-01-28 11:10:07
3楼

1.要确认外围无故障2.疑是主板有问题?!因为你的主板不能保存参数.