                                                                    差压式流量计常见故障

      差压式流量计现场应用的时候,经常会遇到这样那样的问题,但是追究其原因,只要是在安装正确的情况下,主要问题主要出现在差压变送器上,下面主要给大家介绍下出现这些问题的检查方方:

  1、差压变送器输出信号过低

  主要原因在于:正压管发生泄露或者堵塞,差压变送器量程过大,管道内流量过小。对于一般测量流体,导压管发生泄露或者堵塞正是不可能的,发生这个现象的正常是现场测量煤气或者含杂质的介质,只要我们即使检查导压管,排除堵塞,调整差压变送器量程和调节工艺流量。

  2、差压变送器输出信号过高

  这个主要原因和上面的正好相反,大家可以参考上述解决方法逐一排除。

  3,差压变送器输出信号不稳定,波动大

  差压式流量计安装方向不正确,上,下游阀门扰动及弯头对其他阻流件的影响是对节流元件影响最大的,这个就要我们即使调整工艺或者改变安装地点。

 