本周擂台——实例分析:电工为什么被电了?
在本期擂台,我们来分析一个实例,请大家分析一下电工是怎么被电的。
1、案例如下: 前不久,更换一台由变频器直接驱动(无旁路)的90kW的引风机电机,值班电工进行更换。电工拆了电机接线盒盖,先用电笔打了一下,确认没电,然后就用扳手开始拆线。把其中一根线的螺丝拧下来以后,就把线从接线柱上取下来,在线刚取下来的时候,电工强烈颤抖了一下————他居然被电了!!!
2、针对以上案例, 进行分析:请列举你所能想到的电工被电的所有可能原因,并进行分析阐述。采取什么样的对应措施就可以避免造成电击?
3、针对以上要求,进行详细阐述。最好能有图片说明,如果能以某品牌举例说明更佳。列举得最全的、阐述得最详细的、原创最多的,作为一等奖。
变频擂台每周一期,本期擂台的最晚结贴时间为:2011年10月30日。
奖项设置:一等奖1名:50MP,二等奖5名:10MP,三等奖10名:30积分。
MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,类似于大家熟悉的QB,1个MP=1元人民币。
MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。 兑换现金:非积分获得的MP可兑换等值现金(满100MP后、用户可通过用户管理后台申请兑换)。
楼主最近还看过
既然触电,肯定有电的存在。
电有几种情况产生的:
1、供电系统的电串入,
2、电容储存的电,
3、电感储存或电磁感应的电
楼主那种情况,应该不是供电系统串入的电,当变频器输出与电机线圈连接时,停机时一般不会有电的,有电的话就是漏电就是1的情况了!
既然没有漏电,连接时自然就测不出电来,但是拆线时触电了,这个电哪里来的呢?
连接时没有电,拆了一根时有电了,这个在小电机时很少有的情况,但是对于90KW的电机就很难说了,当输出连接电机时由于电机线圈形成回路,导线各点电势为零,检测不出电,当断开时,由于电容、电感的存在,线路必然存在电场及电荷移动,产生电势,这样导线与地面存在电势差,导致触电!
为了避免这样的触电,操作时首先切断变频器的电源,拆除变频器输出端的接线(尽量不要接触接线端子),全部拆好,用电工胶布把三个输出线短接,然后再进行其他维修操作。
这个问题很简单,我碰到过多次。电工被电的原因其实就是被变频器的电容放电所致,很多接触变频器的朋友可能没有注意一点:任何一家变频器生产厂家随机附带的《产品使用手册》中,都有“安全注意事项”这一部分。其中一条就是:应在断开电源10分钟后进行维护操作,否则有触电危险!这就是电工为什么被电的原因。至于怎样避免电击,很简单:1.彻底充分的放电,10分钟以上肯定没问题;2.每相接地放电;3.短接放电。
至于电笔为什么量不出电压和电工为什么取下线后才被电,解释如下:
变频器连上电机后,电机绕组本身就可以看做是一只很大的电感,变频器电容放出的电荷,被电机绕组吸收了去,并且电机绕组与电机外壳之间分布的电容已被接地,所以电笔量不出有电,即使电工用手碰触导线裸露部分,也不会有电击感。
偶师傅在检测设备是否有电时不是使用测电表而是使用万用表,因为正常使用中的电笔只能测量交流电而不能测量直流电,用电笔测试没电,是证明没有交流电,但此时是否有直流电呢这个用电笔是测试不出来的。电机的绕组线圈在直流电情况下出现的电阻值很小如果人在拆线过程中虽然接触到直流电触电,但是人体电阻远远大于电机绕组线圈电阻,所以接线处的电流是通过绕组另一端的线缆构成回路而不是人体与大地放电,如果拆卸完线缆后人手拿着接线此时,原有的绕组回路被切断,直流电通过人体进入大地,造成人体触电。
产生直流电的原有有变频器内电容产生的原因,也有感应电漏电可能,还有电机绕组突然产生的电感,总之就是拆线中人体电阻大于原回路电阻人体处于安全状态,拆线后人体作为导体造成直流电对地放电人触电,而用测电表不能够检测直流电所以造成线缆无电的假象。
本贴系本人原创,现场分析:一,再初级的电工也知道先停掉变频器再更换电机,并且更换时变频器不能启动,首先应该排除变频器误操作启动这个原因,即使变频器误操作启动了,因为拆掉一相电机线,变频器也会报警输出缺相停掉;
二,再者,排除变频器停止中,变频器电容放电导致的电工触电,因为变频器停止中,电容是靠停止时转动的散热风扇继续转动和内部启动充电电阻来放电的,停止下来后,即使电容有电也不会再输出至电机,如果你去触摸变频器的中间直流母线倒是会触电;
三,还有排除电笔测量不出直流电的可能,电笔的构造,一个大电阻和一个灯泡,交直流都可以测量;
四,所谓电缆的对地电容放电也是不存在的,电缆的集肤效应,加上变频器的IGBT高开关频率,使得电缆过长时存在明显的对地漏电现象,但不会停掉变频器后,电缆上还有电荷储存到能电人的情况,
综合以上分析,我认为电工是这么被电的,90KW电机,应该是三角形接法了吧,变频器停掉了,电工打开电机盒盖,用电笔测量一个端子无电压,这个时候风机因为风的缘故旋转着,像个发电机,只是因为转速低,电机电缆又是三角形接法,所以测量的接线端子电压低,没有使得电笔的灯泡发亮,电工也感觉不到触电,等到电工拆掉一相,破坏了三角形接法,使得拆掉的这相电压突然升高了2倍,达到了使电工触电的电压,电工才觉得触电了,建议电工以后工作时,除了安全规章的规定外,用地线把要更换的部件都良好接地。
一等奖(50MP)1名:
田丰自动化 tfzdhsb
二等奖(10MP)3名:
wyb2866255 wyb2866255
今生缘 zwl763824690
hzhpl hzhpl
三等奖(30积分)10名:
Smile lyc19730508
QHDTHL QHDTHL
hijosengongkong hijosengongkong
CLQ384082729 CLQ384082729
阿水 qsm78
ckong ckong
最多两年 flyyu2000
时空 fuhuafeng72
战清石 战清石
青岛黄工 dingdan258