首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页

(已结束)变频擂台第52期——实例分析:电工为什么被电了? 点击:1827 | 回复:43



老菜鸟

    
  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:271帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23311
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2011-10-18 01:35:16
楼主

本周擂台——实例分析:电工为什么被电了?

        在本期擂台,我们来分析一个实例,请大家分析一下电工是怎么被电的。

1、案例如下: 前不久,更换一台由变频器直接驱动(无旁路)的90kW的引风机电机,值班电工进行更换。电工拆了电机接线盒盖,先用电笔打了一下,确认没电,然后就用扳手开始拆线。把其中一根线的螺丝拧下来以后,就把线从接线柱上取下来,在线刚取下来的时候,电工强烈颤抖了一下————他居然被电了!!!

2、针对以上案例, 进行分析:请列举你所能想到的电工被电的所有可能原因,并进行分析阐述。采取什么样的对应措施就可以避免造成电击?

3、针对以上要求,进行详细阐述。最好能有图片说明,如果能以某品牌举例说明更佳。列举得最全的、阐述得最详细的、原创最多的,作为一等奖。

        变频擂台每周一期,本期擂台的最晚结贴时间为:2011年10月30日。 

        奖项设置:一等奖1名:50MP,二等奖5名:10MP,三等奖10名:30积分。

        MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,类似于大家熟悉的QB,1个MP=1元人民币。

        MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。 兑换现金:非积分获得的MP可兑换等值现金(满100MP后、用户可通过用户管理后台申请兑换)。



楼主最近还看过



田丰自动化

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 875回
  • 年度积分:999
  • 历史总积分:14144
  • 注册:2010年5月24日
发表于:2011-10-18 08:23:18
1楼

 这种现象很常见,主要原因是更换电机时,没有断开变频器输入电源。变频器停止工作但输出端接有电机时,变频器的漏电和感应电,通过电机绕组与电机外壳之间分布电容接地,所以测电笔测无电。解除电机接线后,人触到变频器输出端线,电流通过人体接地所以有电击感。

Smile

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2786帖 | 22283回
  • 年度积分:284
  • 历史总积分:144015
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2011-10-18 10:35:13
2楼

电工被电的所有可能原因,列举如下:

1、由于电动机功率比较大,电压来自电动机绕组自感电动势电压。拆卸一相后通过其他两项窜通过来;

2、如果电笔本身为良好,测试是否带电时,测量点可能接地;

3、切断变频器电源后,变频器内部电容中残余电压没有得到彻底释放完毕;

4、操作过程中,电工人员佩戴手表、饰品等物件;

5、电动机冷却风机电源或制动电源(如有的话)没有断开;

6、难道电笔本身是坏的,或者氖灯亮度不够,电工大意(可能性虽小,但存在)

QHDTHL

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 1366回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14740
  • 注册:2006年12月21日
发表于:2011-10-18 11:08:07
3楼
电工被电的可能原因为:

1、如果电笔本身有问题,测试不准确,接线端子上存留电荷,电工一接触就会挨电。

2、在切断变频器电源后,在变频器内部电容中残余电压没有得到彻底释放完毕就进行工作,变频器输出端子带有残留电压,电工接触后挨电。
3、变频器所带的一般为变频电机,电动机冷却风机一般为单独的电机,如果冷却风机的电机未断电且绝缘不好就会电到电工。

今生缘

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4740帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2011-10-18 22:24:18
4楼
根据已知条件分析,90KW的电机体积很大,接线端子螺母也很大,得用扳手拆线,这么大的扳手总不可能是绝缘的吧,既然用用手拿着扳手拆线不触电,可以推断出试电笔测量是正确的,电机或变频器没有残余电荷!而题中并未说电机打开接线端盖前已将断路器断开或派人把守,我认为是其他人误启动了变频器导致电工触电的! 避免触电的措施:(自己的方法,非复制内容)作为一名电工要熟记安全操作规程,穿绝缘鞋,使用专用的工具,检修电气设备时先切断电源,挂“禁止合闸,有人工作”指示牌或派专人看守,还可以设置围栏;检修电气设备时先验电后工作,为了保证试电笔的可靠性我们先在有电的电源处试一下,确认试电笔正常再进行验电,验电后挂设接地线,这个很重要,接地线可以将电缆、变压器、大容量的电机的剩余电荷排尽防止触电,同时可以防止电源突然来电造成触电事故。这样就可以安全工作了!

hijosengongkong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2009年11月10日
发表于:2011-10-20 10:48:43
5楼

1、同意1楼田丰自动化的意见,维修必须断开总开关,而且也要遵循变频器维修原则:断电后5分钟内直流回路电容上仍然存在危险电压。

 2、电工能被电到的情况很多: 针对我们施工现场简单列举些:

控制开关单P或者门控等接在零线上,导致直接接触火线。 所以维修也好,安装也好,必须弄清楚火线零线。

 我们现场为钢铁企业,铁粉随处可见,掉落在电线和开关上导致联电,务必用电笔测量先。
 三相五线制时,零线和地线必须分开处理,处理不好回导致漏保失灵。 因设备要求,进行耐压试验时,设备金属外壳须接地。否则回导致事故。

设备安装后,仔细查看开关铜排等线路上石头有短路因素,例如铜丝残渣、螺丝、接线工具等,否则有短路的可能性,之前我们现场在铜排处漏了个扳手,结果一上电扳手融化在铜排上了,后果非常严重,停车3天才处理完事。

另外,悬挂警示牌,防止误合闸是比较好的保障措施,不可忽视。

 总之,就算没有电,也要当成有电的处理。 我们现场差不多就这些比较长出得事故,期待各位继续写点。

hijosengongkong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2009年11月10日
发表于:2011-10-20 10:50:48
6楼
怎么我发的帖子版式老是不对,回车换行都没有了。。。

山东 小平

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:47帖 | 6717回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21131
  • 注册:2006年1月05日
发表于:2011-10-21 22:20:15
7楼
我以前也被电过,不知什么原因。觉得一楼说的有道理

niujunpeng

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 991回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4718
  • 注册:2005年9月04日
发表于:2011-10-22 07:48:27
8楼
同意今生缘的说法,我也被变频器电过

AQD008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 3829回
  • 年度积分:6965
  • 历史总积分:110360
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2011-10-22 12:51:17
9楼

1  未按规定穿劳动保护。2  未拉断总共电开关。3  未对电机按规定进行放电。4   未断开电机与变频器与电机的联系。

 

lilou396200

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2011年10月21日
发表于:2011-10-22 12:51:24
10楼
最简单的  我是菜鸟  我认为是变频器的电容储存的电荷 就这样简单

CLQ384082729

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 230回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1459
  • 注册:2011年6月25日
发表于:2011-10-22 14:21:52
11楼
1是变频器电源没有关闭,2是变频器电源关闭后没有等待5分钟以上,3是引风机可能还没有完全停止下来,电机因为剩磁成了发电机。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-10-22 18:07:56
12楼

1、90KW电机,停电后,就是拆掉电源线后,也要放电,因为绕组间的分部电容、绕组与机壳之间的分部电容上有很高的静电电压,而且这个电压,可以存在很长时间;

2、先放电,要相与相之间放电,也要相与地之间放电;

CLQ384082729

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 230回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1459
  • 注册:2011年6月25日
发表于:2011-10-22 20:46:17
13楼
回复内容:
对:刘志斌 关于

1、90KW电机,停电后,就是拆掉电源线后,也要放电,因为绕组间的分部电容、绕组与机壳之间的分部电容上有很高的静电电压,而且这个电压,可以存在很长时间;

2、先放电,要相与相之间放电,也要相与地之间放电;

内容的回复:

哈哈,变频器拖动电机如果是三角型接法,绕组间也会有分布电容?

阿水

  • 精华:23帖
  • 求助:347帖
  • 帖子:1611帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2011-10-22 22:23:53
14楼

1,电工被电的可能原因为: 
        A,如果电笔本身有问题,测试不准确,或是使用电笔方法不正确,如带手套或是站在绝缘板上等

        B,没有完全切断变频器电源,在变频器内部电容中残余电压没有得到彻底释放完毕就进行工作,变频器输出端子带有残留电压,对设备进行充分接地放电。
        C,没有做好防护措施,如接地桩       

2,建议按规定穿劳动保护;工作时拉断总共电开关;未对电机按规定进行放电,未断开电机与变频器与电机的联系。

ckong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:420
  • 注册:2008年11月26日
发表于:2011-10-23 12:28:16
15楼
电工没按规定操作。1,断开变频器电源验电(用万用表)2,用接地线连接变频器输出线对残余电压放电3,拆电机端子。我经常被电,多是大意或怕麻烦。

xyp91300

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:131
  • 注册:2011年7月19日
发表于:2011-10-23 18:46:58
16楼
我来说一句,这是由于带电的频率不是50HZ的交流电时,应该注意高频电击,频率越高,电击伤害越大,如不是数子电笔,那就得注意了,电笔的亮或不亮不能代表电路没有被电击的可能性。

彩云之滇东北

  • 精华:20帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:107帖 | 2725回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21121
  • 注册:2005年6月14日
发表于:2011-10-23 20:00:44
17楼
同意一楼的,是变频器上的电 

hzhpl

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:21帖 | 355回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:5311
  • 注册:2011年10月21日
发表于:2011-10-23 20:34:45
18楼

90KW的电机大概需要90平方的电缆,这么粗的电缆与大地有分布电容肯定的,尤其是变频停止后,有残余电荷,
首先分析一下
⑴若果有残余电荷的话, 由有电笔测试灯不亮,以及拿扳手拆线没感觉 判断里面没有残余电荷
⑵有人误操作,突然有人按上电源,这个也有可能!
⑶电缆与大地有分布电容,由有电笔测试灯不亮,线从接线柱上取下来,在线刚取下来的时候,电工强烈颤抖了一下,由此判断最有可能这条,电缆与大地有分布电容
措施:
⒈操作之前,一定要断开电源,尽可能把整套设备的总电源停止下来,挂指示牌,大概是:有人操作,请勿合闸 之类的
⒉操作变频维修特别要注意,一定要等 变频器电源指示灯熄灭后,用万用表测量,安全后再操作。若有残余电荷,会产生火花,请放电后再用万用表测量安全后,再进行!
⒊做为电工,安全设备应该有的,比如安全鞋那是必须的,没有的话,那老板一定是死抠!
⒋定期检查接地,是否完好!下面配个图,我公司变频器同时控制两台电机都是90KW


最多两年

  • 精华:5帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:102帖 | 3516回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10908
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2011-10-23 22:55:33
19楼

可能是电缆上的电容效应引起的吧。

要是我去做这个更换呢,断电,测电这个是必须的

后面的一个动作可能是做一根线 一头接地,另一头放在每个接线柱上几秒钟,

然后再进行拆卸。

某年某月,配电站至动力变压器的电缆刚打过绝缘,然后要在配电站端接好,

就看到了电火花现象。。。

DJS13111373841

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:589
  • 注册:2008年11月03日
发表于:2011-10-24 10:42:10
20楼
电笔测试前没试好坏电笔是坏的当电容没放完电所以被电了

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页