本周擂台——实例分析:电工为什么被电了?
在本期擂台,我们来分析一个实例,请大家分析一下电工是怎么被电的。
1、案例如下: 前不久,更换一台由变频器直接驱动(无旁路)的90kW的引风机电机,值班电工进行更换。电工拆了电机接线盒盖,先用电笔打了一下,确认没电,然后就用扳手开始拆线。把其中一根线的螺丝拧下来以后,就把线从接线柱上取下来,在线刚取下来的时候,电工强烈颤抖了一下————他居然被电了!!!
2、针对以上案例, 进行分析:请列举你所能想到的电工被电的所有可能原因,并进行分析阐述。采取什么样的对应措施就可以避免造成电击?
3、针对以上要求,进行详细阐述。最好能有图片说明,如果能以某品牌举例说明更佳。列举得最全的、阐述得最详细的、原创最多的,作为一等奖。
变频擂台每周一期,本期擂台的最晚结贴时间为:2011年10月30日。
奖项设置:一等奖1名:50MP,二等奖5名:10MP,三等奖10名:30积分。
MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,类似于大家熟悉的QB,1个MP=1元人民币。
MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。 兑换现金:非积分获得的MP可兑换等值现金(满100MP后、用户可通过用户管理后台申请兑换)。
楼主最近还看过
1、同意1楼田丰自动化的意见,维修必须断开总开关,而且也要遵循变频器维修原则:断电后5分钟内直流回路电容上仍然存在危险电压。
2、电工能被电到的情况很多: 针对我们施工现场简单列举些:
控制开关单P或者门控等接在零线上,导致直接接触火线。 所以维修也好,安装也好,必须弄清楚火线零线。
我们现场为钢铁企业,铁粉随处可见,掉落在电线和开关上导致联电,务必用电笔测量先。
三相五线制时,零线和地线必须分开处理,处理不好回导致漏保失灵。 因设备要求,进行耐压试验时,设备金属外壳须接地。否则回导致事故。
设备安装后,仔细查看开关铜排等线路上石头有短路因素,例如铜丝残渣、螺丝、接线工具等,否则有短路的可能性,之前我们现场在铜排处漏了个扳手,结果一上电扳手融化在铜排上了,后果非常严重,停车3天才处理完事。
另外,悬挂警示牌,防止误合闸是比较好的保障措施,不可忽视。
总之,就算没有电,也要当成有电的处理。 我们现场差不多就这些比较长出得事故,期待各位继续写点。
90KW的电机大概需要90平方的电缆,这么粗的电缆与大地有分布电容肯定的,尤其是变频停止后,有残余电荷,
首先分析一下
⑴若果有残余电荷的话, 由有电笔测试灯不亮,以及拿扳手拆线没感觉 判断里面没有残余电荷
⑵有人误操作,突然有人按上电源,这个也有可能!
⑶电缆与大地有分布电容,由有电笔测试灯不亮,线从接线柱上取下来,在线刚取下来的时候,电工强烈颤抖了一下,由此判断最有可能这条,电缆与大地有分布电容
措施:
⒈操作之前,一定要断开电源,尽可能把整套设备的总电源停止下来,挂指示牌,大概是:有人操作,请勿合闸 之类的
⒉操作变频维修特别要注意,一定要等 变频器电源指示灯熄灭后,用万用表测量,安全后再操作。若有残余电荷,会产生火花,请放电后再用万用表测量安全后,再进行!
⒊做为电工,安全设备应该有的,比如安全鞋那是必须的,没有的话,那老板一定是死抠!
⒋定期检查接地,是否完好!下面配个图,我公司变频器同时控制两台电机都是90KW