最近在现场调试,具体情况如下:
现场有8台水泵,功率15KW,变频器M430 18.5KW 共3台,三台恒压供水柜体。其中两台泵一个变频(一拖二),有两个柜子(3年前已经开始运行),四台泵一个柜子(一拖四,最近调试)。
第一台变频器:一周前,变频器只是上电并没有运行,当时电压在430左右,变频器爆了,经打开观察发现三个电容爆裂.
第二台变频器:上一台坏之后,怀疑电网电压不稳,新换一台变频器,给变频器前端串入电抗器,运行一周之后变频器又发生爆炸,同样有个电容被炸掉,其他两个变频器一个报过压,一个报欠压。
造成变频器电容爆裂原因分析:
1.现场有三台变频器同时运行,会不会存在谐波叠加,造成电源进线电压不稳?
2.同时发现最近爆炸的变频器所带泵止回阀损坏,电机在低频器是存在发电情况(大概12V左右)
3.如果母线电压过高,如何释放?在止回阀损坏的前提下如何保证变频器不被损坏?
针对以上情况请各位大侠指点?
引用 刘志斌 的回复内容:3、后启动的泵机变频器,安装制动电阻;4、觉得你这个系统费电不说,维修费用也不少?!
M430变频器没有安装附件,所以按不成制动电阻。
止回阀失效,导致后启动的变频器有冲击负载,而且低频时存在发电状态。
综合以上各位的主意,后来的解决办法是:
1.改变西门子参数,提升变频器启动电压参数,大概是额定电流的5%电压。解决启动时有冲击负载的问题。
2. 1#。2#变频最低频率设定为35HZ,防止在低水压或者切泵时频率过低造成的发电状态。同样提升变频器启动电压参数。
水压低时频率上升,水压太高时稳定运行在35HZ。
3.第一台变频器有一台泵的主电缆经仔细检查发现绝缘电阻过低,后建议用户更换,用户暂时不换。所以第一台变频器只带了一台泵。
运行三个多月变频器运行正常。
其实是一个很简单的问题,你们分析都太复杂化了!几年前,我遇到和他同样的问题!LZ 第2个说明的时候是最好的说明。机器一通电就炸。发现两个电容暴。如果像你们分析的什么回流,等等吧。是不可能出现的。如果一旦出现则坏的不是津津是电容了。模块也会坏。如果单一的只坏电容。说明1 这里电源电压太高造成的。一般这种情况不容易改变,西门子大电解电容一般耐压超过400V以上的电压。都有暴电容的情况。建议更换成小日本的电容。日本化工电容,最好是日本变频机器上拆下来的8成新的大电容。
http://shop65245383.taobao.com/