首页 上一页 1 2 下一页 尾页

最近用西门子M430变频器已经爆了两台 点击:4106 | 回复:35



闪电游侠

    
  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:32帖 | 485回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1206
  • 注册:2006年2月09日
发表于:2011-10-07 20:54:02
楼主

最近在现场调试,具体情况如下:

现场有8台水泵,功率15KW,变频器M430 18.5KW  共3台,三台恒压供水柜体。其中两台泵一个变频(一拖二),有两个柜子(3年前已经开始运行),四台泵一个柜子(一拖四,最近调试)。

 

第一台变频器:一周前,变频器只是上电并没有运行,当时电压在430左右,变频器爆了,经打开观察发现三个电容爆裂.

第二台变频器:上一台坏之后,怀疑电网电压不稳,新换一台变频器,给变频器前端串入电抗器,运行一周之后变频器又发生爆炸,同样有个电容被炸掉,其他两个变频器一个报过压,一个报欠压。

造成变频器电容爆裂原因分析:

1.现场有三台变频器同时运行,会不会存在谐波叠加,造成电源进线电压不稳?

2.同时发现最近爆炸的变频器所带泵止回阀损坏,电机在低频器是存在发电情况(大概12V左右)

3.如果母线电压过高,如何释放?在止回阀损坏的前提下如何保证变频器不被损坏?

 针对以上情况请各位大侠指点?

 




gkppp8960

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2011年9月30日
发表于:2011-10-07 23:15:58
1楼
坐等,学习。我们厂的管路上的止回伐经常失效。我们是75KW的电机。两台水泵恒压供水,其中一个泵停时,观察只要3-5秒电机就能停下,然后高速反转。管路水压0.4MP。水箱两米。请问有没有更可靠的止回方法?谢谢!

闪电游侠

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:32帖 | 485回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1206
  • 注册:2006年2月09日
发表于:2011-10-08 16:44:56
2楼

西门子客服说,水泵发电是剩磁发电,电压比较低不足以造成变频器电容爆,还是进线电压不稳造成的。

提供了一个方法:拆掉Y接电容器,谁知道Y接电容器做什么?

朋友00

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 181回
  • 年度积分:462
  • 历史总积分:1505
  • 注册:2006年2月07日
发表于:2011-10-08 21:58:41
3楼

可能还是制动发电的原因,变频器带制动电阻不?

变频器在减速时,如果发生电机带动变频器的话,会在线路中产生高压的。先按这个思路排查一下。

闪电游侠

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:32帖 | 485回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1206
  • 注册:2006年2月09日
发表于:2011-10-08 23:03:07
4楼

西门子的说法是M430没有外接制动电阻

CLQ384082729

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 230回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1459
  • 注册:2011年6月25日
发表于:2011-10-08 23:32:18
5楼

             第一台变频器:一周前,变频器只是上电并没有运行,当时电压在430左右,变频器爆了,经打开观察发现三个电容爆裂. 哈哈,电源电压太高了,电容耐压不能超过百分之十,所以爆电容。
             第二台变频器:上一台坏之后,怀疑电网电压不稳,新换一台变频器,给变频器前端串入电抗器,运行一周之后变频器又发生爆炸,同样有个电容被炸掉,其他两个变频器一个报过压,一个报欠压。 老问题没解决。还要爆,哈哈。只要把变压器的分头转换开关打底点,使输出电压稳定在380到400V即可。

造成变频器电容爆裂原因分析:

1.现场有三台变频器同时运行,会不会存在谐波叠加,造成电源进线电压不稳?

这个不会的,三相电压只要不超过百分之五,就完全没问题。

2.同时发现最近爆炸的变频器所带泵止回阀损坏,电机在低频器是存在发电情况(大概12V左右

这个是个问题,不过可以设置变频器启动之前先给电机预励磁,使电机先停止转动在启动,设置好就没问题。

3.如果母线电压过高,如何释放?在止回阀损坏的前提下如何保证变频器不被损坏?

.如果母线电压过高,无法释放的,上面已经告诉你方法了,哈哈。在止回阀损坏的前提下如何保证变频器不被损坏?这个看上面就解决了。直流制动时间控制好啊,不要太长。

张健75

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2011年10月08日
发表于:2011-10-08 23:38:13
6楼
我厂原来也有类似烧变频器的情况,后排查,主要是止回伐经常失效,电机反转发电冲击所至。建议买好一点的单向阀。

闪电游侠

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:32帖 | 485回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1206
  • 注册:2006年2月09日
发表于:2011-10-09 07:54:36
7楼

现场有些特殊情况:

1.所有泵不开时,电源电压在430,开6台泵时电压在390,开8台泵电压维持在380 ,这样负载变化电压波动正常吗?

2.爆电容的变频器始终是1#变频,而且发现其中有一台泵电流始终不正常,满频时电流只有10A,是不是这个泵影响的?

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2011-10-09 09:11:14
8楼

1#柜带的水泵电机或电缆存在接地现象,仔细排查!看看是不是同一台电机导致2台变频器炸电容的。

电源电压过高也是造成炸总线电容的长见原因,安输入电抗器起不了作用。电源电压过高会导致电容逐渐受损,只要不是太高这个过程是漫长的,观察下晚间的电压情况。反转发电冲击不会危害到电容,都反转了,变频器逆变器已经不工作了,异步电机剩磁发电非常有限,即使是减速过快导致过压也会跳过压停逆变器,不可能导致电容炸。

还有原因,过热,潮湿。

284641380

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:363
  • 注册:2007年11月08日
发表于:2011-10-09 09:37:45
9楼
如果是止回阀的问题,就是电机在发电!加出口接触器就行了 不行串两个

闪电游侠

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:32帖 | 485回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1206
  • 注册:2006年2月09日
发表于:2011-10-09 22:02:05
10楼

把两个泵的出线互换,发现原来2#泵电流小转移到1#泵,由此推断2#泵线确实存在问题,那么什么样的原因会造成电机电流过低?(电机没损坏)

闪电游侠

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:32帖 | 485回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1206
  • 注册:2006年2月09日
发表于:2011-10-09 22:09:20
11楼

因为电网电压不稳,所以早上把变压器出线电压调至400V,但是变频器运行(4台泵运行)后,电压跌至380,V,变频在切泵的时候经常报欠压,另外一台变频器也是这样的情况,下午好转一些,但是晚上还是欠压不断,最后没办法,电压又恢复调至425V,单台变频器目前暂时没有报故障。

计划投入电容补偿柜,补一部分电压,这样可行吗?

黑河浪花

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:582
  • 注册:2005年1月28日
发表于:2011-10-09 23:18:20
12楼

建议你在泵出口阀装调节器,以防止回阀坏时,泵回转发电。

HHP-KW

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 113回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:346
  • 注册:2007年2月23日
发表于:2011-10-10 08:31:35
13楼
西门子变频器爆太正常了

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2011-10-10 13:46:35
14楼
造成电容爆的只有一个原因,中间直流母线电压太高所致,你这种情况,造成中间直流母线电压高是电机反转发电造成的,要解决这个难题,并且在止回阀失效也不损坏变频器,就用变频器的故障输出继电器,用来监视中间直流母线电压,超过设定值则闭合继电器,通过接触器来切断电机电缆。

工控白菜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2010年9月06日
发表于:2011-10-20 17:21:56
15楼
要说进线电压过高的话为什么其他变频器的不爆?还是止回阀问题导致的?

守望麦田

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:16帖 | 775回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2624
  • 注册:2010年8月13日
发表于:2011-11-01 14:37:27
16楼
引用青岛黄工 的回复内容:造成电容爆的只有一个原因,中间直流母线电压太高所致,你这种情况,造成中间直流母线电压高是电机反转发电造成的,要解决这个难题,并且在止回阀失效也不损坏变频器,就用变频器的故障输出继电器,用来监视中间直流母线电压,超过设定值则闭合继电器,通过接触器来切断电机电缆。



闪电游侠

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:32帖 | 485回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1206
  • 注册:2006年2月09日
发表于:2011-11-07 10:54:50
17楼
谁给我结贴了,我没结贴啊

wanglonghua1977

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2011年8月29日
发表于:2011-11-08 10:09:17
18楼

说的还是看不栋

 

ly_milan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:432
  • 注册:2003年5月05日
发表于:2011-11-15 11:51:31
19楼
  MM系列本来性能就不行,他没有制动电阻,只有直流制动,只要频繁启动,肯定会炸!你就绝望吧,或者把几台直流母线并联在一起,可能还有救!!!这款是大英帝国的工程师的杰作呀

txj007_2000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2007年1月03日
发表于:2011-11-21 16:07:13
20楼
引用青岛黄工 的回复内容:造成电容爆的只有一个原因,中间直流母线电压太高所致,你这种情况,造成中间直流母线电压高是电机反转发电造成的,要解决这个难题,并且在止回阀失效也不损坏变频器,就用变频器的故障输出继电器,用来监视中间直流母线电压,超过设定值则闭合继电器,通过接触器来切断电机电缆。




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页