最近在现场调试,具体情况如下:
现场有8台水泵,功率15KW,变频器M430 18.5KW 共3台,三台恒压供水柜体。其中两台泵一个变频(一拖二),有两个柜子(3年前已经开始运行),四台泵一个柜子(一拖四,最近调试)。
第一台变频器:一周前,变频器只是上电并没有运行,当时电压在430左右,变频器爆了,经打开观察发现三个电容爆裂.
第二台变频器:上一台坏之后,怀疑电网电压不稳,新换一台变频器,给变频器前端串入电抗器,运行一周之后变频器又发生爆炸,同样有个电容被炸掉,其他两个变频器一个报过压,一个报欠压。
造成变频器电容爆裂原因分析:
1.现场有三台变频器同时运行,会不会存在谐波叠加,造成电源进线电压不稳?
2.同时发现最近爆炸的变频器所带泵止回阀损坏,电机在低频器是存在发电情况(大概12V左右)
3.如果母线电压过高,如何释放?在止回阀损坏的前提下如何保证变频器不被损坏?
针对以上情况请各位大侠指点?
第一台变频器:一周前,变频器只是上电并没有运行,当时电压在430左右,变频器爆了,经打开观察发现三个电容爆裂. 哈哈,电源电压太高了,电容耐压不能超过百分之十,所以爆电容。
第二台变频器:上一台坏之后,怀疑电网电压不稳,新换一台变频器,给变频器前端串入电抗器,运行一周之后变频器又发生爆炸,同样有个电容被炸掉,其他两个变频器一个报过压,一个报欠压。 老问题没解决。还要爆,哈哈。只要把变压器的分头转换开关打底点,使输出电压稳定在380到400V即可。
造成变频器电容爆裂原因分析:
1.现场有三台变频器同时运行,会不会存在谐波叠加,造成电源进线电压不稳?
这个不会的,三相电压只要不超过百分之五,就完全没问题。
2.同时发现最近爆炸的变频器所带泵止回阀损坏,电机在低频器是存在发电情况(大概12V左右
这个是个问题,不过可以设置变频器启动之前先给电机预励磁,使电机先停止转动在启动,设置好就没问题。
3.如果母线电压过高,如何释放?在止回阀损坏的前提下如何保证变频器不被损坏?
.如果母线电压过高,无法释放的,上面已经告诉你方法了,哈哈。在止回阀损坏的前提下如何保证变频器不被损坏?这个看上面就解决了。直流制动时间控制好啊,不要太长。