发表于:2011-09-29 19:55:23
楼主
请教各位高手,我厂一台MM440的变频器,老是跳F0002过压故障,不知其因,向各位高手请教。故障现下如下:变频器代的负载是一台注料机(工作原理和真空泵差不多),变频器是M440/75KW的(电机也是75)。由PLC、PID控制,原正常工作在35HZ时电流只有40多安,现在工作10HZ是就跳过压。改为手动控制,吧母线电压提高到了满值,可以强工作在28HZ ,在工作是发现电流波动好大,在40-110左右的波动,看R0026的值也波动好大,在500-到600波动,有时波动的联具体的数字都看不清。HZ也在波动,但没有前两相大,在提高工作频率是就跳过压故障,在低频是工作还可以,波动不大。如排除电机和负载的故障。变频器本身有那些问题会造成这种现象了。参数设置不对,那如何设置了,(该机停机了两个多月,原来是好的。用的是V/F曲线控制)