当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
台达(DELTA)PLC
我要发帖
台达的触摸屏和三菱的1N的PLC的通信线要怎么做呢
点击:
326
| 回复:
5
dugang
关注
私信
精华:0帖
求助:9帖
帖子:82帖 | 453回
年度积分:0
历史总积分:1299
注册:2005年4月26日
发表于:2011-08-15 20:11:53
楼主
我这里有一台台达的触摸屏,型号AS57B的,PLC是三菱的1N的,没有那条通信线,各自的编程线我都有,之前都是用台达的PLC和台达的屏,他们的线是一样的吗,不一样的话,有谁知道怎么连线的呢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
dugang
关注
私信
精华:0帖
求助:9帖
帖子:82帖 | 453回
年度积分:0
历史总积分:1299
注册:2005年4月26日
发表于:2011-08-16 16:22:33
1楼
没人知道吗,
回复
引用
举报
dugang
关注
私信
精华:0帖
求助:9帖
帖子:82帖 | 453回
年度积分:0
历史总积分:1299
注册:2005年4月26日
发表于:2011-08-16 16:59:37
2楼
找到了
回复
引用
举报
自动化英才网
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 200回
年度积分:0
历史总积分:950
注册:2010年10月09日
发表于:2011-08-16 18:36:28
3楼
找到了 你也过来分享呀,肯定也有不懂得
回复
引用
举报
dugang
关注
私信
精华:0帖
求助:9帖
帖子:82帖 | 453回
年度积分:0
历史总积分:1299
注册:2005年4月26日
发表于:2011-08-20 15:04:01
4楼
台达网站上面有这方面的内容
回复
引用
举报
lq32911
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:96
注册:2008年4月23日
发表于:2011-08-28 00:20:02
5楼
HMI------PLC
R+-------7
R- ------4
T+--------2
T- -------1
GND-----3
回复