变频器专业术语知识 点击:1007 | 回复:5



weiei83

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2011年6月29日
发表于:2011-07-13 12:59:58
楼主
我厂有一个变频器它端子上那个拉电流和灌电流还有那个非感性是什么意思啊。



YSC1

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:129帖 | 2487回
  • 年度积分:88
  • 历史总积分:8018
  • 注册:2002年6月07日
发表于:2011-07-13 16:55:41
1楼
不明白你说的什么东西

HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2011-07-13 20:45:40
2楼

拉电流和灌电流还真不明白什么意思

非感性应该是指非感性负载

weiei83

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2011年6月29日
发表于:2011-07-15 15:16:45
3楼
说明书也没说这个拉电流和灌电流是什么意思。

sileizhihen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 473回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2657
  • 注册:2011年7月11日
发表于:2011-07-15 16:16:05
4楼

1、逻辑门输出为高电平时的负载电流(为拉电流)。

2、逻辑门输出为低电平时的负载电流(为灌电流)。

3、逻辑门输入为高电平时的电流(为灌电流)。
4、逻辑门输入为低电平时的电流(为拉电流)。

weiei83

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2011年6月29日
发表于:2011-07-17 15:34:54
5楼
谢谢4楼的老师,基本明白了

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师