怎样设定变频器闭环控制的压力给定量电位器和压力反馈量0(4)-20mA的关系 点击:789 | 回复:2



ruimeifu

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2009年2月28日
发表于:2011-06-02 10:24:20
楼主

在一个闭环系统中,压力给定量用电位器设定以电压形式通过VCI口输入,而压力反馈量以0(4)-mA电流形式从CCI输入,给定量和反馈量均通过模拟通道采集,由端子FWD实现闭环运行的启停。

现在的问题是,怎样理解电位器给定和反馈量的关系。假如,现在压力变送器的量程是0-25bar,输出是4-20mA,要求控制压力是0.5MPa.电位器是1K。




Piston

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2011-06-03 17:27:24
1楼
cci端子?是艾默生的变频器吧?!可以通过plc实现给定与反馈的控制

ruimeifu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2009年2月28日
发表于:2011-06-05 09:51:59
2楼
我现在的要求就是怎样理解电位器给定和反馈量之间的关系,怎样去设定。变频器是艾默生

热门招聘