首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页

请问普通家庭住宅地线怎样布设的? 点击:13247 | 回复:52



音乐先锋

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2008年1月22日
发表于:2008-02-14 09:11:00
楼主
普通家庭住宅,大都是单相两线,在布设电线时,插座的地线是怎样接的?



知秋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 738回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4952
  • 注册:2004年1月04日
发表于:2008-02-14 09:22:00
1楼
一般好像都不接地。

音乐先锋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2008年1月22日
发表于:2008-02-14 12:51:00
2楼
空调,电冰箱,洗衣机都不接地的吗?
如果它们漏电了,漏电保护开关可以很好地起到保护作用吗?

足不出户

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:189帖 | 1589回
  • 年度积分:293
  • 历史总积分:5205
  • 注册:2003年6月20日
发表于:2008-02-14 13:36:00
3楼
有漏电保护开关就行了。

交直流

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 872回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1639
  • 注册:2007年9月22日
发表于:2008-02-14 13:54:00
4楼
漏电保护开关就行

sc8043799

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 525回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:688
  • 注册:2007年11月15日
发表于:2008-02-14 13:59:00
5楼
应该有专用接地线与接地体连接,接地线颜色为黄绿双色线

欣欣向荣

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2008-02-14 15:24:00
6楼
不要去接地线让它空着,千万不要地线PE与零线N短接很危险的!在电表--熔断器(一定要用熔断器,断路器不可靠)输出后加装一个动作电流15mA,小于0.1S漏电保护器保护一个月试验一次判断漏电保护器的好坏就比较安全了。楼主这个供电是TT系统的老住宅典型接线方法,不同于现在的新住宅TN-C系统的PEN线可以分出PE保护零线和N工作零线来!红、淡蓝、黄绿线输入用户。楼主的输入线是红、蓝线或者是红、黑线,是没有黄绿PE保护线的!

329959630

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:190
  • 注册:2007年4月13日
发表于:2008-02-14 15:29:00
7楼
o

基层维修工

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 221回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:267
  • 注册:2007年6月04日
发表于:2008-02-14 21:08:00
8楼
在设计家庭用电回路时就应当把地线考虑进来,一般现在住宅在进户线都会留有专门接地的端子排。空调、热水器、冰箱等用电器最好安全接地。否则万一有不测,十个“防电墙”都白搭。

状元

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:20帖 | 392回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:553
  • 注册:2006年5月26日
发表于:2008-02-14 21:15:00
9楼
在室外打一接地极不就行了.

浪迹&天涯

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:553帖 | 623回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3716
  • 注册:2007年10月18日
发表于:2008-02-14 21:32:00
10楼
   一般的楼房都有专门的地线,但是一般的民宅一般是空着的,这样是很不安全的,最好是自己加一个接地装置。然后接到插座或是电器设备上。

乐学

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 140回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:197
  • 注册:2007年5月23日
发表于:2008-02-14 22:45:00
11楼
都有专门的地线,设计规范上都有.

音乐先锋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2008年1月22日
发表于:2008-02-15 08:37:00
12楼
下面引用由欣欣向荣在 2008-2-14 15:24:00 发表的内容:
  不要去接地线让它空着,千万不要地线PE与零线N短接很危险的!在电表--熔断器(一定要用熔断器,断路器不可…
--------------------------------------------------------------------------------------------
你好,你所说的熔断器是指保险丝/保险管之类的吗?而断路器就是所谓的漏电保护开关?

xiao xiao

  • 精华:69帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:919帖 | 1198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8337
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2008-02-15 09:08:00
13楼
接地是一定要的

欣欣向荣

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2008-02-15 10:45:00
14楼
你所说的熔断器是指保险丝/保险管之类的吗?而断路器就是所谓的漏电保护开关?

熔断器是指保险丝/保险管之类,而断路器就是指闸刀开关或者自动开关之类的。自动开关(空气开关)因为没有明显断开点根本就看不清到底是合上的还是分开的不能单独作为总开关,但在熔断器的下方可以作为总开关。用在漏电保护器的后面用作各支路过载、短路保护,熔断器作为总电路的短路保护和断开电路的总明显断开点。相线L和工作零线N都需要进入熔断器后输出连接触电保护器(漏电保护器)作总电路漏电保护,再接各支路的空气开关。

欣欣向荣

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2008-02-15 11:08:00
15楼
TT系统在独立小楼可以自己做个接地装置做PE保护线。在公寓大楼到什么地方去做接地装置,绝不容许在水管之类上当接地。只能用上述方法加装漏电保护器。

音乐先锋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2008年1月22日
发表于:2008-02-15 18:29:00
16楼
非常感谢欣欣向荣的解答,当然也很感谢楼上各位的意见。

我们家里自建房的,供电局过来的都是两根线:L和N线。供电局已经固定连接好进屋外设备:从主线出来连进电度表(用铁皮密封的,而且还有防拆绳子,像水表一样,自已不能打开的),电度表出来后有个大闸刀,大闸刀出来后还接了个30A的漏电保护开关。

室内布线只能在他的漏电开关出来后连接进去了。
不接地线真的安全吗?
如果自已做的接地装置,用铁枝打入大地1到2米,然后再将插座的地接到铁枝上,这方法可行吧?
或者大家还有其它更好的方法?

调速——1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2007年7月30日
发表于:2008-02-15 19:30:00
17楼
自己砸个接地体不就OK了

欣欣向荣

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2008-02-18 10:43:00
18楼
采用保护接地时,接地装置的接地电阻不应大于4Ω。与防雷接地共用接地装置时,接地电阻不应大于1Ω。人工接地体可采用水平敷设的圆钢、扁钢、垂直敷设的钢管角钢、圆钢,敷设人工接地体不应少于二根,采用垂直敷设时,入地深度不应小于2.5m,二根接地体之间的垂直距离不应小于5m。接地体顶面埋深当无设计要求时,深度不宜小于0.6m。
保护线和接地体最小尺寸:一般人工接地体接地装置应采用热镀锌钢材,都采用型钢,钢管直径40-50毫米,壁厚至少3.5毫米,角钢厚度至少4毫米,圆钢直径至少10毫米,扁钢截面至少100平方毫米,厚度至少4毫米;保护线采用绝缘导线时,铜芯不小于2.5平方毫米。保护线采用与相线同质时,相线截面小于等于16平方毫米保护线截面不小于相线截面。
保护线与接地装置连接:采用压接和焊接的可靠方法。采用焊接时,扁钢搭焊长度不小于2倍扁钢宽度,至少焊牢三个棱边;圆钢搭焊长度不小于6倍圆钢直径,至少焊牢两个棱边。采用螺钉压接时,要采用防松措施。保护线不宜采用铝芯线,裸铝线材严禁直接埋地敷设。保护线应经常检查,发现破损、断线、松动、脱落、腐蚀等应及时排除。

欣欣向荣

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2008-02-18 11:10:00
19楼
闸刀开关是否是闸刀下面有可装熔丝的,如果单是闸刀就要在触电保护器的下面再加熔断器,L、N都要进熔断器作短路保护。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-02-18 16:31:00
20楼

 “我们家里自建房的,供电局过来的都是两根线:L和N线。供电局已经固定连接好进屋外设备:从主线出来连进电度表(用铁皮密封的,而且还有防拆绳子,像水表一样,自已不能打开的),电度表出来后有个大闸刀,大闸刀出来后还接了个30A的漏电保护开关。

室内布线只能在他的漏电开关出来后连接进去了。
不接地线真的安全吗?
如果自已做的接地装置,用铁枝打入大地1到2米,然后再将插座的地接到铁枝上,这方法可行吧?
或者大家还有其它更好的方法?”

1、楼主的问题是个普遍存在的问题;
2、一定要分清两种情况:
(1)变压器中性点不接地系统,即IT系统(保护接地系统);
(2)变压器中性点接地系统,即TN系统(保护接零系统);
(3)我们国家380v低压供电系统从未用过TT系统;
3、如果是变压器中性点不接地系统,即IT系统(保护接地系统),你可以将插座的上孔接到水管等自然接地体上,也可以“自已做的接地装置,用铁枝打入大地1到2米,然后再将插座的地接到铁枝上”;
4、如果是变压器中性点接地系统,即TN系统(保护接零系统),这个系统的特点是有重复接地,现在有两种情况:
(1)新建的楼区进户线是三根L、N、PE,你可以将插座的上孔接到PE线上;
(2)老建的楼区进户线是两根L、NPE,你可以将插座的上孔接到PEN线上(方法是,插座的上孔先接到PEN线上,然后左零孔再接到PEN,即插座的上孔接在PEN线电源一侧,左零孔接到PEN负载一侧);
5、老建的楼区进户线是两根L、NPE,虽然安装了漏电开关,但是漏电开关会出现拒动,而起不到漏电保护作用;
6、所以新建的楼区都要求进户线是三根L、N、PE;


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页