发表于:2008-02-18 16:31:00
20楼
“我们家里自建房的,供电局过来的都是两根线:L和N线。供电局已经固定连接好进屋外设备:从主线出来连进电度表(用铁皮密封的,而且还有防拆绳子,像水表一样,自已不能打开的),电度表出来后有个大闸刀,大闸刀出来后还接了个30A的漏电保护开关。
室内布线只能在他的漏电开关出来后连接进去了。
不接地线真的安全吗?
如果自已做的接地装置,用铁枝打入大地1到2米,然后再将插座的地接到铁枝上,这方法可行吧?
或者大家还有其它更好的方法?”
1、楼主的问题是个普遍存在的问题;
2、一定要分清两种情况:
(1)变压器中性点不接地系统,即IT系统(保护接地系统);
(2)变压器中性点接地系统,即TN系统(保护接零系统);
(3)我们国家380v低压供电系统从未用过TT系统;
3、如果是变压器中性点不接地系统,即IT系统(保护接地系统),你可以将插座的上孔接到水管等自然接地体上,也可以“自已做的接地装置,用铁枝打入大地1到2米,然后再将插座的地接到铁枝上”;
4、如果是变压器中性点接地系统,即TN系统(保护接零系统),这个系统的特点是有重复接地,现在有两种情况:
(1)新建的楼区进户线是三根L、N、PE,你可以将插座的上孔接到PE线上;
(2)老建的楼区进户线是两根L、NPE,你可以将插座的上孔接到PEN线上(方法是,插座的上孔先接到PEN线上,然后左零孔再接到PEN,即插座的上孔接在PEN线电源一侧,左零孔接到PEN负载一侧);
5、老建的楼区进户线是两根L、NPE,虽然安装了漏电开关,但是漏电开关会出现拒动,而起不到漏电保护作用;
6、所以新建的楼区都要求进户线是三根L、N、PE;