台达PLC 与3台变频485通讯,每台就是启停和频率给定两笔数据,9.6K波特率 轮询 一次要多久?
PLC 往变频MODRW 一次,M1127置位一次吗?
lesing
轮询一次(3台变频器)需要22.39ms×4=89.56ms
PLC每执行一次MODRW,当完成通讯后,M1127就会被置位。
22.39ms×4 是如何计算出来的?
能具体说明吗?