台达PLC 与3台变频485通讯,每台就是启停和频率给定两笔数据,9.6K波特率 轮询 一次要多久?

PLC 往变频MODRW 一次,M1127置位一次吗?




lesing

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 3076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5728
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2011-05-14 08:57:31
1楼

轮询一次(3台变频器)需要22.39ms×4=89.56ms

PLC每执行一次MODRW,当完成通讯后,M1127就会被置位。

wty

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 503回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2006年7月12日
发表于:2011-05-14 19:09:30
2楼

22.39ms×4 是如何计算出来的?

能具体说明吗?

3CWQZ

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 821回
  • 年度积分:300
  • 历史总积分:4676
  • 注册:2003年1月21日
发表于:2011-05-16 21:40:04
3楼
杜工,这个时间要看程序量及程序功能的吧