请高手帮忙,台达VE变频器 点击:356 | 回复:1



zhangw0

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:32帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:263
  • 注册:2008年7月21日
发表于:2011-05-07 11:03:36
楼主

台达VE变频器调试过程中,变频器频率一直维持不到1HZ。

具体参数:00-10=2    05-00= 2   开始自学习    00-10=4  00-20=2   03-00=1  03-01=17 03-02=15  07- 24=1 08-21=4 08-23=846  08-24=100     02-11=44     02-01= 44       08-42=2   08-43=1400  08-44= 155    08-46=185  08-54=180   08-76=1     08-77=5000

08-79=1       08-51= 0.37     08-80=500

是不是参数设置的有问题? 还是有哪个参数限制着频率?




wssxb2002

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2009年6月06日
发表于:2011-05-07 22:26:24
1楼

编码器线接反了,和07-20没关系