首页 上一页 1 2 下一页 尾页

谁能来解释! 点击:1426 | 回复:39



iori880808

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:522
  • 注册:2010年12月12日
发表于:2011-04-23 16:41:08
楼主

我们厂有几台门机,们挤在全速【四档】起升且在重载情况下,旋转和变幅不能动作或无动作【即起升重载时,旋转或变幅不能与起升联动。
经检查,plc输入点有信号,但输出没有信号,变频器上面也有给定频率信号。但起升制动器没有信号,制动器也就没有打开。然后安川变频器上就报故障PGO 。
我的问题是:为什么它在轻载的时候,plc输入输出都有信号 ,而且正常运行。而在重载的情况下,plc却只有输入没有输出呢。经检查plc变频器都没问题,




happy-1437

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1032回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2518
  • 注册:2004年4月17日
发表于:2011-05-01 22:13:37
21楼

按照门座机的检规,额定载荷下,运行主起升的同时,可以与变幅或旋转联动,如果这样都不行,这个话题就没必要讨论了。

楼主的这台四连杆的门座机应该走PROFIBUS通讯,因为只有通讯时,PLC通过通讯给速度命令到变频器,变频器面板才可以显示频率指令。不然PLC的输出总得输出个正反转信号,变频器这边才有反映吧,所谓无风不起浪。但是可能是由于此时线路压降问题(因为所有机构中主起升电机功率往往是最大的,电缆卷筒上产生的压降大),变幅机构的变频器已经不足以产生足够的力矩以打开制动器,因为一般这个制动器开闸信号一般取自安川变频器的M1,M2端子(MA,MC端子用于变频故障信号),PLC没有接收这个开闸信号,当然不会将制动器打开了。而就是因为制动器没有打开,导致变频器憋屈了,输出了频率,却反馈回来的速度为0,所以就报PGO(PGO含义是编码器开路,即反馈丢失,可能原因一:由于电气或机械原因抱闸没有张开,或电机机械性卡死。可能原因二:编码器电源线脱落或虚接。)

空载的时候电流小,不会产生那么大的压降,当然可以进行联动了。

小青青

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:629
  • 注册:2006年11月05日
发表于:2011-05-02 09:15:57
22楼

问题很可能是连锁问题,输入的信号不全引起输出不正常

云锋

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2011-05-02 09:36:15
23楼
根据楼主的描述,很有可能是荷载保护动作了,确认一下你所说的重载究竟有多少,是否已超载,还有像这类问题,可以直接联系门机厂家,即使过了质保期,还是可以提供一定的技术支持的。

iori880808

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:522
  • 注册:2010年12月12日
发表于:2011-05-02 09:44:47
24楼
回复内容:
对:happy-1437 关于

这位师傅   你说的很对     跟压降也有一定的关系      你说的可能原因一          我会去考证          但可能原因二我们早就排除了     非常感谢你的回复和建议 

happy-1437

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1032回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2518
  • 注册:2004年4月17日
发表于:2011-05-02 21:33:10
25楼

如果真这样,个人建议可以尝试给变频器一个启动初始励磁0.5-1.5秒左右

huqian001

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:16帖 | 775回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2624
  • 注册:2010年8月13日
发表于:2011-05-04 16:10:41
26楼
如果可以的话强制打开制动器,然后运行下看看是不是其他的问题

听涛风1

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:46帖 | 1546回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13710
  • 注册:2010年9月11日
发表于:2011-05-04 17:28:23
27楼
估计程序里做了保护哦

帝国时代

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:28帖 | 3047回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7188
  • 注册:2006年5月16日
发表于:2011-05-06 16:07:40
28楼

门机没有接触过,但是楼主的苦恼我深有体会,以前我在合资企业时,设备出了故障,由于没有监控软件,要花大量的时间和精力来判断和查找问题,走许多的弯路,往往是看PLC输入和输出指示灯,猜测逻辑关系,更换怀疑的硬件,甚至是线路,简单的问题倒是好解决,复杂点的问题就苦不堪言了。

为长久计,楼主还是配监控软件为上策。

 

iori880808

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:522
  • 注册:2010年12月12日
发表于:2011-05-08 19:26:33
29楼
回复内容:
对:帝国时代 关于

门机没有接触过,但是楼主的苦恼我深有体会,以前我在合资企业时,设备出了故障,由于没有监控软件,要花大量的时间和精力来判断和查找问题,走许多的弯路,往往是看PLC输入和输出指示灯,猜测逻辑关系,更换怀疑的硬件,甚至是线路,简单的问题倒是好解决,复杂点的问题就苦不堪言了。

为长久计,楼主还是配监控软件为上策。

 

内容的回复:

这位师傅,你说得太对了,我们每次都是这样查的,找不到原因就怀疑这怀疑那,把能换的期间都换了.我们也很想配监控软件,可使这个厂里没有,只有厂家有阿!唉!!

帝国时代

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:28帖 | 3047回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7188
  • 注册:2006年5月16日
发表于:2011-05-09 10:43:29
30楼
买台笔记本,OMRON的监控软件CX-ONE,网上有下载的,再看你具体的PLC型号配相应的编程电缆就可以实现监控(或编程)了。

明亮天空

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:142帖 | 5338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19650
  • 注册:2008年5月15日
发表于:2011-05-09 14:59:33
31楼

一般都设置了密码的,厂家也不会随便给你

NONGYE

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:263
  • 注册:2007年4月25日
发表于:2011-07-12 13:23:42
32楼
问题在哪里呀?有没有查到?

iori880808

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:522
  • 注册:2010年12月12日
发表于:2011-07-14 07:22:50
33楼
回复内容:
对:NONGYE 关于问题在哪里呀?有没有查到? 内容的回复:


现在具体还不知道是什么原因,怀疑是电压波动较大照成的,我们装了个稳压器给plc电源稳压,效果比以前好多了,但但是有时还是会出现那个状况

czshll

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2011年6月09日
发表于:2011-07-17 22:57:50
34楼
原因是这样的:该门机的程序不完整。重载的时候,当重量超过重量传感器,使得各机构联锁,因此各机构无动作,也就有了制动器为何没有打开的原因。但是因为程序不完整,电气公司只在程序中进行了机构联锁,并没有在与变频器通讯的联锁,以至于仍然有给定频率输出,因为制动器并没有打开,使得电机产生一定的滑差,与编码器的反馈不一致使得变频器报PGO。

上不了路

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2007年3月24日
发表于:2011-07-19 10:07:35
35楼

程序下载下来,在线监控,看看哪些逻辑条件有没有满足,如果逻辑条件满足,在看看外围硬件方面,再不行的话,装个类似WINCC的软件.

还有一个变频器的给定频率信号,这个没有关系的吧, 给定是给定,但是没有运行信号也是不行的. 除非你的变频器启动设定模式就是ON+频率

taoren

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:30帖 | 427回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1005
  • 注册:2007年9月28日
发表于:2011-11-16 10:57:08
36楼

 楼主  最近有什么进展,跟大家分享分享,学习学习,我是没见过这  巨无霸

iori880808

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:522
  • 注册:2010年12月12日
发表于:2012-04-08 08:35:16
37楼
回复内容:
对:happy-1437关于按照门座机的检规,额定载荷下,运行主起升的同时,可以与变幅或旋转联动,如果这样都不行,这个话题就没必要讨论了。)空载的时候电流小,不会产生那么大的压降,当然可以进行联动了。内容的回复:

你分析的差不多,是跟压降有关系,我们最近监控了一下,在他联动的时候plc没有输出,所以制动器就没打开,紧接着也就报故障,只要把电压提上去就可以了。

iori880808

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:522
  • 注册:2010年12月12日
发表于:2012-04-08 08:37:31
38楼

发表于:2012-04-08 08:39:32
39楼

