按照门座机的检规,额定载荷下,运行主起升的同时,可以与变幅或旋转联动,如果这样都不行,这个话题就没必要讨论了。
楼主的这台四连杆的门座机应该走PROFIBUS通讯,因为只有通讯时,PLC通过通讯给速度命令到变频器,变频器面板才可以显示频率指令。不然PLC的输出总得输出个正反转信号,变频器这边才有反映吧,所谓无风不起浪。但是可能是由于此时线路压降问题(因为所有机构中主起升电机功率往往是最大的,电缆卷筒上产生的压降大),变幅机构的变频器已经不足以产生足够的力矩以打开制动器,因为一般这个制动器开闸信号一般取自安川变频器的M1,M2端子(MA,MC端子用于变频故障信号),PLC没有接收这个开闸信号,当然不会将制动器打开了。而就是因为制动器没有打开,导致变频器憋屈了,输出了频率,却反馈回来的速度为0,所以就报PGO(PGO含义是编码器开路,即反馈丢失,可能原因一:由于电气或机械原因抱闸没有张开,或电机机械性卡死。可能原因二:编码器电源线脱落或虚接。)
空载的时候电流小,不会产生那么大的压降,当然可以进行联动了。
内容的回复:按照门座机的检规,额定载荷下,运行主起升的同时,可以与变幅或旋转联动,如果这样都不行,这个话题就没必要讨论了。)空载的时候电流小,不会产生那么大的压降,当然可以进行联动了。内容的回复:
你分析的差不多,是跟压降有关系,我们最近监控了一下,在他联动的时候plc没有输出,所以制动器就没打开,紧接着也就报故障,只要把电压提上去就可以了。
