高手求救 SS plc做高速输出 点击:226 | 回复:1



okyuan10

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2010年2月06日
发表于:2011-04-01 09:23:35
楼主

用SS 做2路高速输出 ld m100  dplsr k200 k4000 k40 y0

                                       ld m101 dplsr k200 k4000 k40 y0

                                       ---------------------------------------end

就这样的程序 下载后就 PLSR/PLSY 操作数使用不当




lesing

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 3076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5728
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2011-04-06 13:37:19
1楼
因为你的输出重复了,SS主机可以使用两次PLSR指令,但是输出不可重复为Y0