如何连接K型热电偶,温度数字显示仪 点击:2825 | 回复:3



nmbt_2002

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 11回
  • 年度积分:13
  • 历史总积分:139
  • 注册:2010年9月26日
发表于:2011-03-25 14:52:34
楼主
以前没接触过实验,更没连接过热电偶和配套的数字显示仪,以及用于控制加热设备的继电器。本来这东西不难,但刚入手很容易把自己吓住,呵呵。经过摸索和请教,初步了解了如何连接K型热电偶和温度数字显示仪,接触器(继电器)并控制加热设备,实现在测量基础上控制温度。

下面是手绘的接线图,

图中,上面的两排方格是可调上下限的数字温度显示仪背面的接线桩简图(据说只有可调上下限的温控仪才需要用继电器,单限温控仪不需要);下面的J是交流接触器(继电器),继电器上的“A1”“A2”有标明,另外的两排接线柱我们命名为L1L2L3和T1T2T3,哪边是L哪边是T无所谓,只要某一侧全是L或T就行。



1。温控仪与K型热电偶连接方法:

热电偶红线连1,热电偶蓝线连2。温控仪的“中”“相”接市电220V。

这样简单连接之后,就能用热电偶测温,并显示温度了。

2。连接温控仪,继电器,加热设备(继电器)

“中”连6,“总”连5,“相”连“A2”;

“总”连继电器的“L1”,“低”连继电器的“A1”“T1”;

L2L3接电源或“相”和“中”,T2T3接加热设备(比如电加热带)的两极;

至此,这套热电偶测温,数字显示温度,并控制电加热带就连接好了。

要紧提示:

a 连线之后,第一件事情是用电胶布把所有接线桩粘贴覆盖住,防止触电——可都是220V啊!!

b 这里的电加热设备功率较小,用的是220V电压。如果用的是三相电380V,则L2L3L4接三相电源,T2T3T4连加热设备的三根线。

c 最好请有经验的人在旁边监督帮助,祝你成功!




liuqian1594

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2012年8月24日
发表于:2012-08-24 10:45:59
1楼
图在那儿呢?楼主···

浅醉闲眠-王者之师

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:219帖 | 13148回
  • 年度积分:152
  • 历史总积分:116149
  • 注册:2002年6月21日
发表于:2012-08-25 12:36:51
2楼
楼主叙述的到是很详细,我也没见到图。                                     

laizhe0728

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2010年8月26日
发表于:2012-09-04 14:30:15
3楼
厦门宇电,专业生产温控仪表,数显仪表,有需要资料的朋友可以加我QQ:1355940056,或者联系0592-2632265,15359289852