立达(ICBT)加弹机KEB变频的替换改造
                                                                          发布者:周工 13918204616
功能全面、强大的丹佛斯变频器作为欧洲品牌的领头羊在现代化生产行业例如:食品、包装、机械、印染、化纤等都有着广泛的应用。日前,我公司用丹佛斯变频器在化纤生产行业成功的替换了科比变频器,并且获得了客户良好的反响。


技术要求:
   客户是加弹丝生产企业,加弹机型号为:ICBT 12E3、10E3,原本使用的是KEB F4 ,F0系列变频器,周工 13918204616  变频器应用于罗拉、龙带等驱动。每台机器(12E3)有22个变频,两侧各有11个变频,可生产不同的产品。
更换原因: 由于生产环境温度较高且油雾较多,科比的变频器在这场合中经常损坏,且备件价格昂贵,维修价格奇高,但由于变频器受加弹机控制系统通信控制,不能用其它变频替换(KEB其它的变频都不行,该变频是ICBT定制的!),客户只能选择维修或购买备件,周期太长,严重影响了生产,有的客户无法忍受,花大价钱将变频驱动全部改为第三方变频控制,故障率解决了,但带来两个缺点:(1)加弹机控制系统被强制分割,丧失了原装机工艺控制的优势,加弹机性能和档次大打折扣;(2)一次投入巨大,原来大部分好的变频被浪费了。
因此我们给客户选用VLT2900系列的丹佛斯变频器来替换,利用我们在化纤工控领域强大的技术力量,赋予了丹佛斯变频器新的功能,使丹佛斯变频器兼容KEB F0 和KEB F4变频,可完全替代它,而丹佛斯变频器的高可靠性,又彻底解决了客户的难题,保证了加弹机控制系统的完整性,投入少,报废几台KEB变频就改几台,改造时间快,摆脱了高价备件的束缚,确保了生产不受影响!


替换后的效果:
采用丹佛斯变频器后,生产设备到目前为止运行稳定可靠,解决了客户的后顾之忧。我们又陆续在广东,常熟等地替ICBT加弹机12E3,10E3用户进行改造,受到了客户好评!                                  手机:13918204616