我现在有个项目,控制DC24V直流串励2.5KW电机,软启动。电机额定电流125A。看看用下面的部件能实现吗?

1.带PWM输出的PLC,输出最大频率4KHZ 最大驱动电流3A(阻性负载)

2.一个 200A 单极三菱IGBT。

3.一个霍尔电流传感器(电流信号进PLC)

说明:PLC  输入点自带模拟量,输出点自带PWM (3A驱动能力)。

请高手指导,学习探讨。谢谢




华东工控 _28

  • 精华:26帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:136帖 | 1216回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2954
  • 注册:2003年2月05日
发表于:2011-01-04 10:36:41
1楼
没有短路保护,电机坏了,或短路了就直接坏驱动器了。最好用300A的模块,余量大点。

彩云之滇东北

  • 精华:20帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:107帖 | 2725回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21121
  • 注册:2005年6月14日
发表于:2011-01-04 13:55:20
2楼
2.5kw的直流串励电机那么大的电流?